Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение TJA1041
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Controller Area Network (CAN)
пай-мальчик
С наступившим новым годом всех sm.gif

Подскажите, пожалуйста, пару моментов по трансиверу TJA1041, взял на свою голову более продвинутый, чем 8-иногие, а мозгов не хватает понять что с ним делать. AN00094 и даташит на tja1041 кручу, верчу, а ясности так и нет sad.gif

Vbat можно никуда не подключать?
INH какой-то придумали и встроенные стабилизаторы. Непонятно, можно ли эту ногу в воздухе оставить?
SPLIT - что к нему подключать на не пограничных устройствах?! wacko.gif Вообще, я хочу резисторы и конденсаторы подключить на сам кабель, т.к. длина постоянная и меняться не будет. Т.е. на всех платах разводить место для 60-омных резисторов и конденсатора не вижу смысла. При этом совершенно непонятно на платах устройств куда вести SPLIT.

Может кому не жалко проверенную схему или печатку показать? А то усугубляется тем, что прототипы пока негде делать и возможно сразу десяток придется заказать. Очень не хотелось бы чтобы они мусором оказались sad.gif

http://robo-home.ru/pcb/tja.gif

Заранее спасибо за любые советы.
ZASADA
пока ничего не заказали что мешает поменять tja1041 на любой стандартный 8-ножечный? tja1041 нужна для вполне конкретных специфических применений, описанных в AN00094 .
по сабжу:
в AN00094 все довольно доступно написано.
11.2 - что случится если Vbat никуда не подключать
6.1.11 - описание INH . If the pin INH is not used for voltage regulator control, it can be left open
SPLIT можно никуда не подключать, вывести на разъем вместе с CANH/L и использовать на крайних платах.
пай-мальчик
Цитата(ZASADA @ Jan 4 2014, 06:37) *
пока ничего не заказали что мешает поменять tja1041 на любой стандартный 8-ножечный? tja1041 нужна для вполне конкретных специфических применений, описанных в AN00094 .
по сабжу:
в AN00094 все довольно доступно написано.
11.2 - что случится если Vbat никуда не подключать
6.1.11 - описание INH . If the pin INH is not used for voltage regulator control, it can be left open
SPLIT можно никуда не подключать, вывести на разъем вместе с CANH/L и использовать на крайних платах.


Большое спасибо за ответ!
Правда, всё равно неясно, насколько безопасно на Vbat подать +5V аналогично Vcc (с ams1117-5.0).
С одной стороны, в характеристиках указано, что диапазон 5-27 вольт, с другой - в том же 11.2, что undervoltage начинается при Vbat < VCC -1.4V
(Vbat(pwon) тоже 2.8)

Есть ещё вариант - подать на Vbat питание +12V, которым основной стабилизатор питается, но это придется плату перекраивать.

По остальным ногам, спасибо, понятно! Трансиверы уже приехали, так что надо их осиливать sad.gif Привлекло наличие диагностики ошибок, хотя это уже на потом задача.
ZASADA
я бы не стал соединять Vbat и Vcc. По идее работать будет, но не гарантируется. Лучше завести на Vbat +12V.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.