Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Особенности подключения AC-DC к DC
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
gte
Привет Всем.
Есть сетевой фильтр типа DL-3DZ, затем выпрямитель и электролит. При включении пусковой ток ограничивается.
Так получается, что удобно подключить источник AC-DC IRM-20-15 производства MeanWell после выпрямления сетевого напряжения.

Если кто изучал вопрос, можно ли его напрямую подключать после выпрямителя?
Может надо дроссель ставить или еще какие то нюансы есть?
In_an_im_di
Цитата(gte @ Apr 14 2014, 06:32) *
Привет Всем.
Есть сетевой фильтр типа DL-3DZ, затем выпрямитель и электролит. При включении пусковой ток ограничивается.
Так получается, что удобно подключить источник AC-DC IRM-20-15 производства MeanWell после выпрямления сетевого напряжения.

Если кто изучал вопрос, можно ли его напрямую подключать после выпрямителя?
Может надо дроссель ставить или еще какие то нюансы есть?

Можно. В спецификации об этом ясно написано(120-370VDC) и указан стартовый ток. Про стартовый ток сами думайте, так как мало дали информации, непонятно где выключатель у вас, в цепи АС или в цепи DC.
Нюанс только один видится. А именно, к ёмкости электролита выпрямителя добавится ёмкость электролита БП(так как данный БП без PFC). Как следствие, уменьшится угол открытия диодов выпрямителя и увеличится пиковое значение тока через них и через фильтр.
gte
Цитата(In_an_im_di @ Apr 14 2014, 06:54) *
Можно. В спецификации об этом ясно написано(120-370VDC) и указан стартовый ток.

Спасибо за ответ.
Спецификацию я изучил, естественно. С броском тока при включении проблем нет, так как на входе выпрямителя стоит токоограничивающий резистор шунтируемый контактами реле после включения.

Вопрос навеян тем, что когда то встречал сообщения о отказах каких то AC-DC при питании от постоянного тока.
Поиском не нашел.
Интерес скорее не общий, а о этой и подобной серии MW.
In_an_im_di
Цитата(gte @ Apr 14 2014, 07:53) *
Интерес скорее не общий, а о этой и подобной серии MW.

Статистику по такому конкретному включению врядли можно найти.
Можно вскрыть БП и посмотреть, что там на входе стоит до электролита. То, что стоит после электролита, будет работать в таком же режиме, как и при питании от АС. Ну, и, сделать выводы.