Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стабилизация напряжения с большим током
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Some_Alex
Здравствуйте, помогите пожалуйста с идеями и схемотическими решениями для стабилизации питающего напряжения: Питающее напряжение 18-48В со скачками до 78В (10мкс). Входной рабочий диапазон напряжений устройства 18В-36В. Токи в устройстве большие 7-8А со скачками до 12А. Нужно создать схему защиты от перенапряжения выше 36В.
Первое что приходит в голову это n-канальный мощный транзистор, который будет в активном режиме на себе греть лишнее, но дальше этой идеи пока ничего не ушло.
arhiv6
На таком транзисторе при 48В и 8А (это же потребляемый устройством ток?) будет рассеиваться (48-36)*8=96Вт, а в пике (78-36)*12=504Вт. Так что единственный вариант - использовать импульсный источник питания.
Some_Alex
Выбора нет sm.gif
Да 7-8А кушает устройство. Что если взять IRFP4868PBF и мощный дубовый теплоотвод ?
Хотелось бы именно вариант решения проблемы описанный мной, если ктото встречал схемы защиты на мощных полевиках то просьба бросать ссылки в тему sm.gif
TSerg
1. При чем тут защита?
2. "Защита" по входу или где?
3. Помехи по цепи входного питания ( 10 мкс - это именно помехи ), легко отсекаются LC-фильтром, остальное добивается СН.
4. Входное 18 В и выходное 18 В невыполнимо на аналоговом СН.
maugli
Посмотрите MAX6397/MAX6398 и LT4356-1.
arhiv6
Кристалл держит 175град. Пусть у вас устройство работает в идеальных условиях, и температура в помещении не превысит 25град. Тогда допустимы перегрев кристалл-окр.среда составит 150град. Тепловое сопротивление составит Rt=dT/Pmax=150/100=1.5 (в пике 150/500=0.3). Отнимем тепловое сопротивление кристалл-корпус: 1.5-0.29=1.21 (в пике 0.1). Такое сопротивление должен обеспечивать идеальный радиатор. Прикинем его площадь: S=(50/Rt)^2=1707см^2. Но для работы на вашу пиковую мощность потребуется примерно (50/0.1)^2=250000см^2=25м^2. Это без учета прокладки между транзистором и радиатором.
TSerg
Да не пугайте вы так ТС-ра crying.gif

- системы охлаждения бывают разные: от пассивых и до активных.
- помеховые импульсы на входе легко сглаживаются.
Some_Alex
Цитата(TSerg @ Jul 7 2014, 15:03) *
1. При чем тут защита?
2. "Защита" по входу или где?
3. Помехи по цепи входного питания ( 10 мкс - это именно помехи ), легко отсекаются LC-фильтром, остальное добивается СН.
4. Входное 18 В и выходное 18 В невыполнимо на аналоговом СН.

Защита от перенапряжения по входу.

А насчет рассеиваемой мощности, в даташите есть график Fig 8. Maximum Safe Operating Area, если ему верить то транзистор вполне выдержит 12В и 8А на постоянке, да и все 10А выдержит. Или этот график какраз для случая с идеальным отводом тепла от корпуса ?
Herz
Цитата(Some_Alex @ Jul 7 2014, 15:38) *
Или этот график какраз для случая с идеальным отводом тепла от корпуса ?

Именно как раз.
TSerg
Цитата(Some_Alex @ Jul 7 2014, 16:38) *
Защита от перенапряжения по входу.


По входу чего?
Если стабилизатора, то:
- помехи гасятся фильтром;
- длительное превышение входного напряжения - отключением СН.

Выход стабилизатора, он - стабилен по напряжению, поскольку это и есть его основная функция.

Да, можно еще рассматривать не последовательный, а параллельный СН.
Но здесь нужна информация о параметрах источника питания.
К примеру, если выходное сопротивление ИП очень мало, то параллельный СН будет иметь очень низкий кпд, а значит и большую рассеиваемую мошность.
Plain
Цитата(Some_Alex @ Jul 7 2014, 13:40) *
если ктото встречал схемы защиты на мощных полевиках то просьба бросать ссылки в тему

Схема называется истоковый повторитель, и полностью, в данном случае, состоит из помпы, двух стабилитронов и параллельно нескольких NMOS на радиаторе. Если этой информации не достаточно, то предложите администрации перенести тему либо в раздел для начинающих, либо предложений работы.
Tano
Жалко давно отсутствовал здесь....
" то предложите администрации перенести тему либо в раздел для начинающих, либо предложений работы." - Классное замечание.. Ха-ха.
Ну а по делу по-моему это (линейный стабилизатор на такие токи) вполне реализуемо...
vlvl@ukr.net
Цитата(Some_Alex @ Jul 7 2014, 09:27) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста с идеями и схемотическими решениями для стабилизации питающего напряжения: Питающее напряжение 18-48В со скачками до 78В (10мкс). Входной рабочий диапазон напряжений устройства 18В-36В. Токи в устройстве большие 7-8А со скачками до 12А. Нужно создать схему защиты от перенапряжения выше 36В.
Первое что приходит в голову это n-канальный мощный транзистор, который будет в активном режиме на себе греть лишнее, но дальше этой идеи пока ничего не ушло.

Поставте по входу ключ, как только входное превысит 50В - ключ выключается, как только входное упадет до 45 (15мкс) - ключ включается, как то так, и ничего нигде рассеивать не надо. Или расширьте входной дипазон устройства до 18-80В. Можно еще поставить параллельный стабилизатор, а перенапряжение или рассеивать, или накапливать и сбрасывать в полезную нагрузку.
MikeSchir
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 17 2015, 00:41) *
Поставте по входу ключ, как только входное превысит 50В - ключ выключается, как только входное упадет до 45 (15мкс) - ключ включается, как то так, и ничего нигде рассеивать не надо. Или расширьте входной дипазон устройства до 18-80В. Можно еще поставить параллельный стабилизатор, а перенапряжение или рассеивать, или накапливать и сбрасывать в полезную нагрузку.

Это было бы очень хорошо, если бы не было конденсаторов на входе, а так придётся делать полноценный BUCK rolleyes.gif ну или что-то другое, но делать надо!
vlvl@ukr.net
Цитата(MikeSchir @ Jan 19 2015, 16:05) *
Это было бы очень хорошо, если бы не было конденсаторов на входе, а так придётся делать полноценный BUCK rolleyes.gif ну или что-то другое, но делать надо!

поставте до кондера, или расширте динамический диапазон по входу, придется заменить кондер и ключ на более высоковольтный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.