zombi
В таблице "Family Features" для :
EPM570 fCNT = 304 MHz
5M570Z fCNT = 152 MHz

Означает ли это что нельзя заменить EPM570 на 5M570Z в проекте если на вход CPLD поступает 160 MHz ?
jks
Это в хэндбуке нельзя.
Времянки лучше смотреть в даташите.

По даташиту счетчик работает от глобального клока до 184МГц.
И больше зависит от стандарта И/О.

Для 2,5В/3,3В входные клоки до 300МГц.

Если не хватает, то в крайнем случае напряжение ядра поднять до 2,0 - 2,5 В.
zombi
Цитата(jks @ Jul 15 2014, 16:42) *
Это в хэндбуке нельзя.
Времянки лучше смотреть в даташите.

можете конкретнее казать где нужно смотреть?
Цитата(jks @ Jul 15 2014, 16:42) *
Если не хватает, то в крайнем случае напряжение ядра поднять до 2,0 - 2,5 В.

Наплевать на DS?
jks
Цитата(zombi @ Jul 16 2014, 00:20) *
можете конкретнее казать где нужно смотреть?


Раздел 3. DC and Switching Characteristics for MAX V Devices.