Не могу найти никакой информации на эту тему. Надо снять информацию для мониторинга состояния ИБП (клон ARTronic)
ИБП имеет только USB и Smart Slot. Кто и что может подсказать на эту тему? Купить карту нереально. Нужен съем параметров на 232 порт
Буду благодарен за любой намек на эту тему...
Неужели никто не занимался? На самой плате стоит USB-ный 68HC, считать не получается...
Smart slot, со слов "разработчика" относительно стандартный и отличается у производителей только распиновкой.
Делиться не желают.
Хоть что за стандарт то?
Как выудить протокол это уже другая история, для начала хоть с железом бы разобраться...
Намеков на присутствие подобия uart-а не наблюдаю.... (Хотя и не исключаю, но для проверки этого нужно что то туда воткнуть)
Может у кого есть что-то с открытым кодом или флэшку прочитать удалось?