Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Токовый шунт верхнее плечо
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
uriy
Сделал измерение тока на шунте в верхнем плече. Микросхема ZXCT1086 (даташит прилагаю)
Диапазон измерений от 0 до 40А. На токе 10А делаем калибровку.
Ошибка в диапазоне токов 2...40А не превышает 0.6А. Этого более чем достаточно.
Но забыл учесть о проблеме на малых значениях токов.
ZXCT1086 не выдает чистый ноль. И наверно так должно быть. Ведь даже rail-to-rail ОУ не выдают чистый ноль.
На 5 платах ZXCT1086 выдает напряжение от 5 мВ до 33 мВ при отсутствии тока на шунте.
Это много, 33мВ уже соответствует току 1.5А
Как избегают работу на напряжениях близких к нулю?

http://diodes.com/datasheets/ZXCT1082_87.pdf
magnum16
33 мВ примерно соответствует входному смещению (макс 1 мВ при 25 градусах) на коэффициент усиления. Можно попробовать дополнительно калибровать на 0 тока или менять шунт в сторону увеличения сопротивления.
uriy
Калибровка на 0 ничего не даст. Сейчас при изменении тока в диапазоне от 0 до 1.5А на выходе ничего не меняется.
Может быть да с шунтом придется экспериментировать.
Tanya
Цитата(uriy @ Oct 15 2014, 10:25) *
Сделал измерение тока на шунте в верхнем плече. Микросхема ZXCT1086 (даташит прилагаю)

Как избегают работу на напряжениях близких к нулю?

Дайте ссылку на даташит, который нужно удалить.
Если есть отрицательное питание, то подайте его через резистор на выход. Еще нужен один диод.
uriy
Отрицательного питания нет.
Если даже будет не понял вашего решения.
Plain
Цитата(uriy @ Oct 15 2014, 09:25) *
Как избегают работу на напряжениях близких к нулю?

Например, сместить выход, т.е. добавить постоянное напряжение к сигналу датчика — в данном случае, последовательно с "S–" резистор, а к нему потребитель тока, например, на NPN и ОУ, который задавать ЦАП, например, на ШИМ микроконтроллера. Ну и калибровать, естественно, всю шкалу.
Tanya
Цитата(uriy @ Oct 15 2014, 13:52) *
Отрицательного питания нет.
Если даже будет не понял вашего решения.

На нет и суда нет...
К выходу - диод - земля (защита от большого отрицательного напряжения) + резистор - отрицательное напряжение. Так мы помогаем выходному каскаду. Стандартно.
V_G
Ну, в даташите ясно сказано, английским по белому, что точность преобразования гарантирована при падении напряжения на датчике тока не менее 10 мВ. Зачем же ИС заставлять работать вне режимов даташита?
Рассмотрите возможность применения ИС MAX4080/4081. Вторая может работать даже на втекающих токах, контролируя режимы заряд/разряд. Происходит это благодаря дополнительным ножкам, на которых можно задать смещение выходного напряжения.
uriy
Цитата
Ну, в даташите ясно сказано, английским по белому, что точность преобразования гарантирована при падении напряжения на датчике тока не менее 10 мВ.
Я бы не сказал что это ясно сказано.
В Recommended Operating Conditions ясно сказано Differential Sense Input Voltage Range от 0 до 0.5V.
Только теперь вчитываясь в таблицы и графики можно предположить что не следует надеятся на точность при падении меньше 10мВ.
За MAX спасибо посмотрю.
Myron
Цитата(uriy @ Oct 16 2014, 00:54) *
Я бы не сказал что это ясно сказано. В Recommended Operating Conditions ясно сказано Differential Sense Input Voltage Range от 0 до 0.5V. Только теперь вчитываясь в таблицы и графики можно предположить что не следует надеятся на точность при падении меньше 10мВ.
Recommended Operating Conditions еще не значит, что во всем этом диапазоне от 0 до 0.5V обеспечивается одинаковая погрешность. Это и до вчитывания в таблицы должно быть понятно. Может кому-то и 50% достаточно. Маркетинг, знаете-ли.
Vovk_Z
А неспециализированная микросхема, просто прецизионный ОУ, не поможет? Что-то типа LT1077 - по цене, почти как LM358, но имеет в десять раз меньшее смещение (всего десятки микровольт).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.