Цитата(syoma @ Oct 30 2014, 17:08)

Фликер вычисляется по сложной формуле, но в принципе есть ни что иное, как видимые простым глазом изменения яркости свечения обыкновенной лампочки накаливания. Глаз имеет определенные амплитудочастотные характеристики - т.е. мерцание заметно, если колебания яркости находятся в определенной частоте. Простые броски напряжения при единовременном изменении нагрузки глазу не так заметны, поэтому на фликер не должны оказывать существeнного влияния, точно также, как и мерцание с частотой более 25Гц.
Насколькя я знаю методику измерения, наибольшее влияние имеют частоты от 7 до 13Гц.
Т.е. если ваше устройство клацает семисторами в этом районе - т.е. каждые 3-5 периодов - фликер будет высоким. Измените частоту - сделайте переключения реже, или наоборот - сделайте фазовое регулирование - фликер уйдет.
Кстати какое Pst показывает?
Переключение семистора происходит через "ноль". Включаем-выключаем вручную, то есть частоты 7-13 Гц нету и в помине.
С Pst вообще смех ))) - показывает значение 1.02, 1.04 при норме в 1.0.
Цитата
Может у вас просто что-то не то с сечением проводов проводки или с контактами в схеме измерений? Ну не может 3 кВт так просадить нынешнюю сеть, чтобы лампочки моргали...
Сечения однозначно хватает, уже пробовали заменить подводящий провод, ничего не меняется. Но действительно настораживает то, что при подключении к фликерметру (который расчитан на нагрузку 16А) напруга проваливается аж на 6 В и этот прибор пищать начинает.