Добрый вечер коллеги!
Прошу помочь если сможете. Собрал прибор на ATmtge32 и ЖК HD44780 16х4 и часы на МК DS1307, для управления системой отопления в доме, управляет насосами 4 шт (220 в) и трехходовым сервоприводом (220в) 4 шт , управление с помощью реле ( 5в) которые установлены на плате. Проблема в том , что без нагрузки работает все отлично, как только подключаю насосы и привода начинает мегать и тухнуть дисплей но программа при этом работает нормально. Что это может быть? Прилагаю схему . Заранее благодарю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Xenia
Что такое ATmtge32 ?
Я сперва подумала, что это описка, и имеется ввиду ATmega32, однако оно у вас встречается дважды - в заголовке и в тексте.
А потом задаете этот же вопрос на другом форуме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143858
- и там у вас тоже ATmtge32 написано.
Сергей Борщ
Цитата(pvateplo @ Nov 19 2014, 02:59) *
Прилагаю схему
Эта схема работать не может в принципе. На индикатор не подается питание, подсветка запитана напрямую с выхода контроллера - радиогубительство какое-то.
kovigor
Цитата(pvateplo @ Nov 19 2014, 04:59) *
... для управления системой отопления в доме, управляет насосами 4 шт (220 в) и трехходовым сервоприводом (220в) 4 шт , управление с помощью реле ( 5в) ...

Обмотки реле не задемпфированы диодами. Это раз. И этот "раз" способен выпустить кишки из всей вашей электроники, смонтированной на плате, при первом же включении. Ни насосы, ни сервоприводы также не задемпфированы (а их НЕОБХОДИМО задемпфировать RC - цепочками).
Даже если блок на МК в остальном будет выполнен идеально, все равно без демпфирования индуктивных нагрузок вся эта система нормально работать не будет.
От чего питается устройство ? Если от трансформатора, то его первичку также задемпфируйте. Это демпфирование очень часто игнорируют, а зря - отсутствие демпфера на первичке может дать (и дает !) крайне неприятные и трудно интерпретируемые эффекты, особенно при неважном контакте в сетевой вилке ...