Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Снятие сигнала с энкодера.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Force
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли снять сигнал с энкодера, который подключен к частотному преобразователю, параллельно подключившись осциллографом во время его работы?
Повлияет ли это на работу ЧП, серводвигателя?
Выходные сигналы энкодера синусоиды Vss 5В.
TSerg
Скоп-то какой? А то может прямо на упр. электроды ЭЛТ blink.gif

P.S.
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

Но есть ньюанс по поводу "земли".
Force
Цитата(TSerg @ Dec 11 2014, 21:37) *
Скоп-то какой? А то может прямо на упр. электроды ЭЛТ blink.gif

P.S.
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

Но есть ньюанс по поводу "земли".


Скоп Fluke 124, т.е. пойдет?
Земля, а если за землю взять ноль питания энкодера?
kovigor
Цитата(TSerg @ Dec 11 2014, 22:37) *
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

И работать предельно аккуратно, чтобы ничего щупом (щупами) не коротнуть.


Цитата(Force @ Dec 11 2014, 22:48) *
Скоп Fluke 124, т.е. пойдет?
Земля, а если за землю взять ноль питания энкодера?

Если запитать его от аккумуляторов (или от UPS, выдернув вилку оного из розетки - выключателем щелкнуть недостаточно !!!!!!!!!!!!!!), или от разделительного трансформатора, то пойдет чуть ли не любой осциллограф. А вот общий провод энкодера должен, по идее, звониться с шасси станка ...
Force
Цитата(kovigor @ Dec 11 2014, 21:58) *
И работать предельно аккуратно, чтобы ничего щупом (щупами) не коротнуть.



Если запитать его от аккумуляторов (или от UPS, выдернув вилку оного из розетки - выключателем щелкнуть недостаточно !!!!!!!!!!!!!!), или от разделительного трансформатора, то пойдет чуть ли не любой осциллограф. А вот общий провод энкодера должен, по идее, звониться с шасси станка ...


Конечно, Fluke от аккумуляторов включу.
Да, придется аккуратно. Выходы энкодера подключаются на вход сплиттера на выходах которого синосоиды (1 выход) и меандры (2 выход). Возможно придется Y-переходник D-SUB сделать, чтобы ничего не коротнуть.
Питание энкодера идет с частотного преобразователя, может там развязка сделана?
kovigor
Цитата(Force @ Dec 11 2014, 23:15) *
Питание энкодера идет с частотного преобразователя, может там развязка сделана?

Все может быть. Вам же сейчас нужно просто посмотреть сигнал с энкодера ? Тогда пока не думайте о развязке ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.