Sagittarius
Здравствуйте.

Использую в устройствах StepDown на ST1S03, типовая схема включения. питание от 2-х LiIon, выход 3.3В. Иногда этот ST дохнет, при чем в корпусе образуется воронка, как будто ему воткнули вольт 100. но остальные элементы вокруг целые. В чем может быть дело? хотя бы теоретически? Вот сейчас еще одну плату с таким косяком смотрю - диод снаружи микросхемы вроде целый, а что еще может быть не понятно.

Спасибо.
Plain
В первую очередь разводка, ну и дроссель может маловат.
maugli
Почитайте AN88F.pdf (Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients) от Linear.com
Oxygen Power
Микросхема выходит из строя из-за превышения входного напряжения, медленного диода, насыщения сердечника дросселя. Как видите причин много. Определить проблему можно посмотрев на осциллограммы при разных режимах работы.
Orthodox
Цитата(Oxygen Power @ Dec 17 2014, 20:03) *
Микросхема выходит из строя из-за превышения входного напряжения, медленного диода, насыщения сердечника дросселя. Как видите причин много. Определить проблему можно посмотрев на осциллограммы при разных режимах работы.

А как насчёт неграмотной трассировки в списке причин выхода из строя ? Почему спрашиваю - обычно указывают (Plain в п.2 даже на первое место поставил),а лично с таким не встречался...
Ydaloj
а почему спрашиваете? знаете же поди...

в соседней теме был разговор, почему дорожка от диода выпрямителя идёт сначала на конденсатор, а затем уже на выходной дроссель
Oxygen Power
Цитата(Orthodox @ Dec 17 2014, 22:17) *
А как насчёт неграмотной трассировки в списке причин выхода из строя ? Почему спрашиваю - обычно указывают (Plain в п.2 даже на первое место поставил),а лично с таким не встречался...


Все остальные возможные случаи мне удалось сжать во втором и третьем предложении послания к ТС.
Егоров
Цитата(Sagittarius @ Dec 17 2014, 17:42) *
Здравствуйте.
Иногда этот ST дохнет,

Если грехов по разводке и прочих явных за собою не чувствуете, то собирайте внимательно статистику по этим "иногда". Оно не иногда на самом деле, а "как только".
У меня ST1S дохла при попытке посмотреть кое-что подключением земли осциллографа на силовой выход (до дросселя). Емкостная нагрузка щупа...
Другой источник дох, взрывались на входе электролиты без видимых причин. Все вроде было красиво, но это пока работало от лабораторного источника. Как только подключали реальную аккумуляторную батарею да еще через слишком длинный из подручных проводов разной длины кабель, так индуктивности этого сопливого кабеля и броскового тока включения хватало чтобы переходной всплеск пробивал конденсаторы. Но прозрение пришло не сразу, все долго казалось очень случайным.
vlvl@ukr.net
Цитата(Sagittarius @ Dec 17 2014, 15:42) *
Иногда этот ST дохнет, при чем в корпусе образуется воронка, как будто ему воткнули вольт 100.

Перегрев. А вот почему он возникает - это вопрос... Насыщение дросселя и как следствие перегрев; кривая разводка и как следствие большие пиковые токи, или броски напряжения; проблемы с диодом - медленный и т.д.