Цитата(Opex @ Jan 17 2015, 15:17)

Так отвертелся уже

Просто соединяю линии через резисторы, когда удаленное устройство(485) на приеме, через резисторы сигнал проходит, когда удаленное устройство на передаче, резисторы не дают моему передатчику забить линию. В лабораторных условиях то работает, опасаюсь, как бы потом такой кульбит боком не вышел.
Все будет работать надежно.
Вам просто нужно убедиться, что выбранные резисторы не противоречат всем условиям сразу:
1. Выходной рабочий ток TX для всех RS485 и RS422 не превышен во всех теоретически возможных ситуациях
2. размах входного напряжения RX всегда больше требуемого
3. все в пределах спецификации когда терминаторы 1)отсутствуют 2)есть один 3)есть два
4. Ваш всегда включенный TX не перетягивает своим паразитным сигналом приемник в самой плохой ситуации из трех устройств, мне кажется что это такая конфигурация:
терминатор-RS485передатчик1-длиннаяЛиния-ПаразитныйRS422передатчик2-RS485приемник3-терминатор