Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Интерфейс устройства управления кондиционером
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
AntiDriver
Доброе время суток.
Возникла необходимость разобраться в интерфейсе взаимодействия устройства управления кондиционером, так как возникла необходимость управлять кондиционером в обход устройства управления.
Устройство управления в документации называется "пульт дистанционного управления" (RBC-AMS41E), имеет порядка 20 кнопок и всего два контакта для подключения к кондиционеру Toshiba, по которому передаётся как питание, так и информация, при этом полярность подключения не важна. Внешнего питания у пульта нет.
Открыв крышку, обнаружил что с этих двух контактов напряжение идёт на 4 диода в 3х выводном корпусе (что диоды решил исходя из обозначений D1-D4) и ионистор на 0.22 Ф.

Могу предположить что устройство работает только на передачу. Оно накапливает энергию, а в момент передачи информации просто коротит те самые два вывода, а устройство в кондиционера считывает информацию по изменению тока.
Для прояснения работы интерфейса планирую подать напряжение через резистор (не знаю, правда, какого номинала), подключиться осциллографом и посмотреть что происходит.

Возникает вопрос, может кто-то уже имел дело с подобными устройствами и может что-то сказать из своего опыта? Или посоветовать где почитать про интерфейс управления кондиционерами Toshiba? Гугление особо ничего интересного не дало да и вряд ли им выгодно публиковать такую информацию. Так же было бы неплохо услышать советы по способу определения интерфейса.

Выкладываю три фотографии внешнего вида пульта дистанционного управления RBC-AMS41E (извиняюсь за качество - какое есть)


Сверху те самые два винта для подключения к кондиционеру, ионистор на другой стороне платы
arhiv6
Два провода для передачи питания и информации используется, например, в ibutton. Сравните сигналы, может как раз оно.
kolobok0
Цитата(AntiDriver @ Feb 3 2015, 00:40) *
Доброе время суток...


похоже на 1Wire с паразитным питанием. Если так - то с логическим уровнем придётся туго...
Сергей Борщ
У меня в газовом котле аналогично связь по двум проводам с выносным пультом. Не помню, есть ли там батарейка. Сигналы не смотрел, но если вы что-то раскопаете - будет интересно. Вдруг пригодится.
aleksandr-zh
у котлов разных производителей (иногда даже разных моделей) - разные протоколы
у некоторых протоколы односторонние (обычно так), но есть апараты с мудренной системой обмена.

Я года два назад игрался с передачей данных по сетям переменного и постоянного тока.

AntiDriver
В общем, решили отказаться от управления по данному протоколу - слишком долго расшифровывать да и успех не гарантирован.
Если кому интересно, привожу ниже осциллограммы. Подключение - к источнику 12 В через резистор 200 Ом. Только пульт, кондиционера нет.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.