Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RS422 нужно читать RX & TX в разных окнах, через USB или COM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
in37usd
какую найти программу для чтения RS422 нужно читать RX & TX в разных окнах через USB или COM ????
megajohn
чё ? Так что ли ?
in37usd
если она позволит ТОЛЬКО ЧИТАТЬ два потока RX и TX ,то подойдет
а это у Вас точно два читаемых потока?
или один из потоков шел из САМОй этой программы ????
слева в окне написано "SENT" -это послано из программы???
megajohn
Цитата(in37usd @ Mar 18 2015, 15:45) *
если она позволит ТОЛЬКО ЧИТАТЬ два потока RX и TX


какая то у вас каша с описанием желаемого.

я вижу два варианта вашей системы:
1. есть некое управляющее устройство которое по RS422 общяется с другим устройством. И вам нужно подсмотреть обмен.
тогда два конвертера RS485/RS422->RS232/USB и запускаете эту прогу в режиме "Прослушка"

2. есть комп с WinXP на котором запущен управляющий софт, которое через конвертер USB/RS232<->RS422 общается с другим устройством. И вам нужно подсмотреть обмен.
тогда просто и запускаете эту прогу в режиме "Захват"
in37usd
Есть контроллер Мицубиши , который " общается " с приводом тоже Мицубиши по RS422
их обмен надо записать
есть ОДИН преобразователь RS422/USB c "нормальными " выводами TX+,TX-,RX+,RX-
и там идут два потока информации во взаимо противоположных направлениях
драйвер тоже есть
нужна программа типа СОМ-Порт, но на два потока!!!
есть еще один преобразователь USB/RS422, но у него 25 контактов итам нет контактов TX+,TX-,RX+,RX-!!!!!!!!!!!!!!!!
Lmx2315
QUOTE (in37usd @ Mar 19 2015, 10:27) *
нужна программа типа СОМ-Порт, но на два потока!!!
есть еще один преобразователь USB/RS422, но у него 25 контактов итам нет контактов TX+,TX-,RX+,RX-!!!!!!!!!!!!!!!!

..вам надо ДВА! преобразователя USB/RS422!!! и две терминальных программы!!!!! И будете видеть два потока.
з.ы.
как может быть преобразователь rs422 без сигналов TX+,TX-,RX+,RX- я не знаю, такого не бывает.
megajohn
Цитата(Lmx2315 @ Mar 19 2015, 10:44) *
две терминальных программы!!!!!


ComPort Toolkit Pro умеет слушать два порта и писать в лог
SSerge
Цитата(Lmx2315 @ Mar 19 2015, 14:44) *
как может быть преобразователь rs422 без сигналов TX+,TX-,RX+,RX- я не знаю, такого не бывает.

Бывает, бывает, просто эти сигналы называются A, B, Y, Z.
in37usd
С распиновкой разъема DB-25 RS422 вроде разобрался, сейчас буду пробовать скачать ComPort Toolkit Pro, может ей удастся скачать 2потока информации и сохранит в файле
in37usd
"ComPort Toolkit Pro умеет слушать два порта и писать в лог"
--ЭТО как же настроить ComPort Toolkit Pro "умеет слушать два порта "??????Сообщайте быстрее - я рвусь записать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
megajohn
Цитата(in37usd @ Mar 19 2015, 14:36) *
--ЭТО как же настроить ComPort Toolkit Pro "умеет слушать два порта "??????Сообщайте быстрее - я рвусь записать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


это было сообщено еще "Вчера, 14:52" в пункте 1
in37usd
я в былые времена пользовался программой COM PORt,но, по-моему она в поле "Sent" пишет только то, что она отправляет с экрана или клавиатуры
megajohn
у меня же ведется перехват обмена модема и контроллера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что же у вас всё никак не получается ?
in37usd
у меня адаптер плохо определяется - (говорят, что он устанавливается не в Sys32, а еще куда-то)
Вопрос- где искать установившийся драйвер?
У Вас задействовано два порта -COM172 & COM173
Вы использовали ДВА адаптера?
Cтac
Цитата(in37usd @ Mar 19 2015, 18:05) *
я в былые времена пользовался программой COM PORt,но, по-моему она в поле "Sent" пишет только то, что она отправляет с экрана или клавиатуры


Тебе надо использовать два "RX порта" и слушать их тоже как два ВХОДЯЩИХ!

Это между собой у привода и контроллера RX/TX.

А тебе нужно на каждую из линий повесить по одному приемнику 485 и мониторить ДВА ком-порта.
in37usd
Цитата(Cтac @ Mar 20 2015, 09:01) *
Тебе надо использовать два "RX порта" и слушать их тоже как два ВХОДЯЩИХ!

Это между собой у привода и контроллера RX/TX.

А тебе нужно на каждую из линий повесить по одному приемнику 485 и мониторить ДВА ком-порта.

у меня два адаптера 422 с 4 проводами каждый
Посмотрите, куда ставится мой драйвер???
где его искать?


как сделать в программе два СОМ -порта???
у меня адаптер дал сразу СОМ6 и СОМ-7!!!!!!!!!!!!!!
как настроить программу на работу с двумя !!! СОМ-портами???????????????77
Lmx2315
QUOTE (in37usd @ Mar 20 2015, 10:30) *
как сделать в программе два СОМ -порта???
у меня адаптер дал сразу СОМ6 и СОМ-7!!!!!!!!!!!!!!
как настроить программу на работу с двумя !!! СОМ-портами???????????????77

..человек, почему бы вам не зпустить две копии терминальных программ в которых вы сами разбираетесь и в каждой копии открыть по отдельности разные
COM порты.
in37usd
У меня два адаптера- один работает отлично(шведский)- дает с ходу КОМ-6

второй (i-7561) работает - просто ужас, но сегодня был заработал и выдал сразу КОМ5 и КОМ-6!!!
но этот 7561 -дрова ставит так, что виндовс его находит редко
ВОПРОС- КУДА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДРОВА от 7561??
где искать установившиеся драйвера???
toweroff
Цитата(megajohn @ Mar 18 2015, 14:52) *
2. есть комп с WinXP на котором запущен управляющий софт, которое через конвертер USB/RS232<->RS422 общается с другим устройством. И вам нужно подсмотреть обмен.
тогда просто и запускаете эту прогу в режиме "Захват"

тогда есть родной мелкософтовский софт PortMon
Тыц

Фильтр только настроить, чтобы только обмен отображал, без всякой служебной ереси (скорее всего, оно не нужно)
megajohn
Цитата(toweroff @ Mar 20 2015, 16:46) *
тогда есть родной мелкософтовский софт PortMon


да у топикстартера вариант 1, и то не сладит с ним
in37usd
НАШЕЛ ПРИЧИНУ-кабель USB переломался
заменил кабель и все ОК!!!!
завтра сделаю источник образцового сигнала 485 на ПИКе
и проверю каналы считывания информации сначала на своем столе

как получить такое двойное окно ком порта?
я его получил чисто машинально- дернул мышью по экрану программы- и все! а как тоже повторить через меню программы???
К СОЖАЛЕНИЮ ЭТО на компе, с 7 Windows и там драйвера не становятся так просто (они под ХР)
in37usd
На сегодняшний день ситуация следующая
научился справляться с переходником i-7561 и он вполне нормально работает
переходник Sc -09 не работает совершенно - ему надо , наверное сигнал разрешения (он у меня для COM-порта 0
(говорят драйвер к нему не нужен совершенно)
кто подскажет как включить кабель SC-09 (RS422 полный стандарт)на прием,может у кого есть драйвер????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.