По какой топологии релизовать 3фазный инвертор
Входное напряжение: 540 В
Выходное напряжение: 220 /380, 50 Гц
Форма сигнала: синусоида
Обычный трехфазный мостовой инвертор, либо
Трехуровневый трехфазный мостовой (3L NPC)
Этот инвертор будет использовать в ИБП.
Трехуровневый выглядит лучше, но есть ли какие-то обоснования выбора в сторону классического 3ф моста?
Как часто 3L NPC инверторы используются в ИБП на 10кВт
injener
Mar 27 2015, 05:57
Трехуровневый на такую мощность и при таком напряжении явно не нужен. Трехуровневые инверторы - это привода как минимум на 660В и выше (многоуровневые схемы - высоковольтное применение имеют).
Делайте обычный трехфазный мост и будет вам счастье. Тем более, что можете готовый инвертор взять или силу от серийного ПЧ - они недорого стоят.
Ydaloj
Mar 27 2015, 06:09
а NPC может сделать 3 фазы по 220В звездой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,