Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ремонт терморегулятора
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
krevski
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте терморегулятора. Случилось так что между двумя платами цифрового терморегулятора оборвались провода, на дисплеи пишет "ОБР" в инструкции есть схема но все мои попытки оказались бесполезными? Фото прилагаются. Термодатчик (DALLAS DS18B20).
https://drive.google.com/folderview?id=0B3n...amp;usp=sharing
ae_
"ОБР", я так думаю, говорит об обрыве провода(ов) к датчику DS18B20 или о его неправильном подключении. Что об этом написано в инструкции? В сканах только фотки и 1 лист дважды, это всё, что есть?
Какую помощь вы ждёте от участников форума? Расскажите подробнее, какие попытки были предприняты, что поменялось, как было до этого, и т.п.
Александр1
А в чем помощь? Есть схема-УЖЕ гадать не надо. Нужно по схеме восстановить монтаж: вывод контроллера такой-то--подключен к транзистору такому-то (или др. элементу) на другой плате и т.д. Тем более схема не сложная. Вначале определиться с минусом питания на обоих платах, потом с плюсом. Можно начать с цепей, где соеденены проводом только два элемента на разных платах. В оставшихся проводах уже будет легче разобраться.
thodnev
Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20??
krevski
1)Проверено полярность желтых проводов от БП напряжение +5В, после этого припяни к плате с МК, к контактам "+" (продзвонка) на 5 ножку МК) і "-"на 21 ножку
2) Управляющий "зеленый" провод от транзистора на контакт к 23 ножке МК
3) Земля термодатчика на общую землю контакт к 21 ножке(пункт 1)
4) Контакт 2(термодатчика) на IN_SIG(25 на МК)
5) Питания термодатчика на 25 ножку МК

http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf

Цитата(thodnev @ Jun 4 2015, 14:08) *
Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20??

DS18B20 - 1шт.

В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
thodnev
Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 14:32) *
В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE


А куда подключаются AUX1...AUX3 ?
krevski
Цитата(thodnev @ Jun 4 2015, 14:55) *
А куда подключаются AUX1...AUX3 ?
как я понимаю никуда, посмотрите фото

Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 14:57) *
как я понимаю никуда, посмотрите фото

AUX2 вместо IN_SIG(не звонится) прозванивается на 25 ножку, туда я подпаял 2 контакт термодатчика

Цитата(thodnev @ Jun 4 2015, 14:55) *
А куда подключаются AUX1...AUX3 ?


Слева направо:
1) U+
2) +5В <> термодатчик питания
3) Информационный термодатчика
4) Управляющий на RELE
5) U - и GND датчика
https://drive.google.com/file/d/0B3nOAIUKLN...iew?usp=sharing
Herz
Автор! И к Вам персональная просьба: никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь", "Помогите разобраться" и т.п...
Устал уже объяснять, почему это плохо. Хотя бы читайте Правила. Исправил. И поаккуратнее с цитированием.
krevski
Цитата(Herz @ Jun 4 2015, 15:41) *
Автор! И к Вам персональная просьба: никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь", "Помогите разобраться" и т.п...
Устал уже объяснять, почему это плохо. Хотя бы читайте Правила. Исправил. И поаккуратнее с цитированием.

Plain
Слева направо:

1) +5 В и вывод 3 DS18B20 (VDD, правый);

2) вывод 2 DS18B20 (DQ, средний);

3) вывод 1 DS18B20 (GND, левый);

4) сигнал реле;

5) GND.
ae_
Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 21:04) *
Слева направо:
1) U+
2) +5В <> термодатчик питания
3) Информационный термодатчика
4) Управляющий на RELE
5) U - и GND датчика

Схема в инструкции с ошибками и не полностью соответствует реальной схеме.
Если я правильно разобрался с фотками, подключение должно быть таким:

1) +5V и +V_питание_датчика
2) Информационный датчика
3) оставить свободным, поскольку ADC_out на второй плате не распаян.
4) RELE
5) GND и GND_датчика.
Plain
Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усложнил себе и всем остальным головоломку, задействовав какой-то незадействованный контакт, от которого ничего не отрывалось?
Herz
Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 15:48) *
"никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь""

но Название теми: Ремонт терморегулятора!!!

Это название поправил я. У Вас было "Нужна помощь" и лишь в описании (которое не поддаётся поиску) - "ремонт терморегулятора". Сейчас правильно. Улавливаете разницу?
ae_
Цитата(Plain @ Jun 5 2015, 01:12) *
Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усложнил себе и всем остальным головоломку, задействовав какой-то незадействованный контакт, от которого ничего не отрывалось?

Да, я серьёзно. Встречал такое в своей практике, и уже не удивляюсь.
Терморегулятор мог попасть в руки ТС уже после неудачной попытки ремонта, предыстория не была озвучена. При сборке/ремонте на свободный контакт был ошибочно припаян провод, затем припаяли верно, но следы пайки остались.
Две платы изготовлены для одного устройства, на одной из них отсутствует цепь ADC_out и свободный контакт, почему бы не быть свободному контакту и на ответной плате?
Я не уверен на все сто, что мой вариант рабочий, дело за автором вопроса — проверить и рассказать.
krevski
Цитата(Herz @ Jun 4 2015, 21:05) *
Это название поправил я. У Вас было "Нужна помощь" и лишь в описании (которое не поддаётся поиску) - "ремонт терморегулятора". Сейчас правильно. Улавливаете разницу?

был не прав
krevski
Всем спасибо разобрался все работает)

Цитата(ae_ @ Jun 5 2015, 02:41) *
Да, я серьёзно. Встречал такое в своей практике, и уже не удивляюсь.
Терморегулятор мог попасть в руки ТС уже после неудачной попытки ремонта, предыстория не была озвучена. При сборке/ремонте на свободный контакт был ошибочно припаян провод, затем припаяли верно, но следы пайки остались.
Две платы изготовлены для одного устройства, на одной из них отсутствует цепь ADC_out и свободный контакт, почему бы не быть свободному контакту и на ответной плате?
Я не уверен на все сто, что мой вариант рабочий, дело за автором вопроса — проверить и рассказать.

на два контакты термодатчика идет +5, и соответственно свободный контакт остается
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.