Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нужна подсказка по System Monitor на Virtex6
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
GAYVER
собственно после беглого просмотра ug370 пришел к выводу что автоматические алярмы генерятся только при использовании внутренних датчиков - температуры и напряги (через использование верхних/нижних порогов в регистрах 50-57). А как быть с 16 внешними датчиками? как я понял их оцифрованные значения записываются в соответствующие статус регистры и оттуда их уже надо самому забирать и анализировать. правильно ли я понял?

вообще первоначально стояла задача нюхать температуру только плисины, а сейчас добавилось еще 1 внешнее устройство, которое надо отключать при перегреве. соответственно встал вопрос - а можно ли это сделать автоматом посредством системного монитора, или нет
ArtoM
Исходя из опыта на плате ставится внешний датчик температуры, который опрашивается по i2c например. ИМХО System monitor лучше использовать только для ПЛИС. rolleyes.gif Кстати а интересно, внешнее устройство находится у Вас на плате или это отдельное изделие?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.