soldat_shveyk
Jul 8 2015, 10:48
Доброго дня!
Работаю с платой Stratix IV GX Kit, на ней EP4SGX230 и EPM2210 включены в одну цепочку JTAG.
К EPM2210 подключена флэшь-память Numonyx 512 Mb. После включения питания модуль PFL (parallel flash loader), находящийся в EPM2210
загружает stratix заводской прошивкой. Пытаюсь загрузить свою прошивку во флэшь - не получается, выдает следующее:
Info: Started Programmer operation at Tue Jul 07 15:53:10 2015
Error: Flash Loader IP not loaded on device 2
Error: Unexpected error in JTAG server -- error code 5
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Tue Jul 07 15:53:10 2015
Никак не могу достучаться до PFL в EPM2210.
Уже перепробовал все версии софта от 9.1 до 13.0 - не помогает.
Заводской проект для EPM2210 скачал, там PFL присутствует.
Уважаемые гуру, подскажите - в чем может быть причина?
Александр77
Jul 8 2015, 16:55
А не пробовали запретить проверку ID пзушки?
soldat_shveyk
Jul 9 2015, 05:37
Не пробовал.
Вообще, там пзушки вроде EPCS нет, там FPP конфигурирование и в роли конфигуратора выступает EPM2210, а вроли конфигурационной памяти микросхема флэшь-памяти 512Mb с интерфейсом CFI.
Вроде бы там вообще никакого ID-быть не должно.
EugeneS
Jul 9 2015, 06:22
QUOTE (soldat_shveyk @ Jul 8 2015, 13:48)

Заводской проект для EPM2210 скачал, там PFL присутствует.
PFL может быть в Configuration Control Only mode.
Посмотри описание Programming Flash Memory Using the Nios II,
возможно у тебя джамперы поставлены на этот режим.
soldat_shveyk
Jul 9 2015, 08:22
EugeneS, спасибо, посмотрю.
soldat_shveyk
Jul 9 2015, 09:32
Еще раз, спасибо, EugeneS!
Все получилось.
Действительно, PFL в проекте EPM2210 был сконфигурирован как "FPGA Configuration".
Заменил на "FPGA Configuration and Flash Programming", оттранслировал, загрузил в EPM2210 - после этого CFI стала прошиваться.