Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стандарт NAMUR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
Norvin
Здравствуйте!
Есть вопрос по барьерам искрозащиты работающим со стандартом NAMUR, таких как:

1. http://files.pepperl-fuchs.com/selector_fi.../216712_eng.pdf
2. http://lpadevice.ru/files/documentation/re-lpa-14h.pdf - стр.8
3. http://www.stahl.de/input/ex/katalog/9170_...er_60_100_E.pdf

В этих барьерах указан параметр входов (в таблицах - 1 и 3 ссылки, стр. 8 - 2 ссылка) гистерезис сигнала равный 0,2мА, на диапазон переключения по сути тот же гистерезис 1,2мА и 2,1мА. Правильно ли я понимаю эти 0,2мА для граничных 1,2мА и 2,1мА, для устранения дребезга переключения, или это другое?

Заранее спасибо!
zltigo
QUOTE (Norvin @ Aug 6 2015, 09:51) *
гистерезис сигнала равный 0,2мА, на диапазон переключения по сути тот же гистерезис 1,2мА и 2,1мА.

Нет. Диапазон, это то, что где-то в этом диапазоне произойдет срабатывение. А гистерезис это гистерезис sm.gif
QUOTE
Правильно ли я понимаю эти 0,2мА для граничных 1,2мА и 2,1мА, для устранения дребезга переключения, или это другое?

Дребезг это не об этом, а 0.2mA, потому, что без гистерезиса сие не сделать, вот и отнормирован, для определенности.
Norvin
То есть у порогов 1,2мА и 2,1мА есть гистерезис по 0,2мА? или нет?
zltigo
QUOTE (Norvin @ Aug 6 2015, 11:06) *
То есть у порогов 1,2мА и 2,1мА есть гистерезис по 0,2мА? или нет?

Читайте ПО БУКВАМ - это НЕ пороги. Это диапазон ДОПУСКА одного едиственного порога срабатывания. У этого единственного порога есть указанный гистерезис.