Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: LM5069 Микросхема защиты электропитания по току, напряжению
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
KARLSON
Здравствуйте. Как-то узнал из новостей про микросхему защиты LM5069-2, которая следит за уровнем входного напряжения, за током потребления, мягкий старт, перезапуск после устранения КЗ.
Решили попробовать. Но столкнулись с проблемой старта. Если нагрузки нет, то микросхема запускается и работает по своим параметрам. А когда имеем нагрузку при включении, то уже не включается. Максимальный ток задали 9А, нагрузка 2,5А поставил тупо резистор.
Приложил pdf и свой xls с расчётом этой микросхемы (начиная с 73 строчки).
Как вариант выхода из ситуации поставить ещё один дополнительный полевик и подключить к выводу Power Good. Но везде пишут, что и так должна работать.
Может быть дело в неправильном выбранном ключе? Выбрали IRL540.
Микросхема следит ещё и за мощностью на ключе. Пробовал и повышать спец резистор и совсем убирать, не помогает.
Plain
В расчёте напрочь отсутствует CL, так что всё работает в полном соответствии с этим фактом.
KARLSON
Я её в расчёте не принимал, т.к. ёмкость блока маленькая 174 мкФ в сумме.
Сейчас расcчитал время включения ton. В случае ограничения только по лимиту тока, то = 0,696 мс. Если в режиме ограничения мощности и тока, то = 1,943 мс. В толмуте сказано, что период ожидания неисправностей должен быть установлен больше, чем ton.
Так у меня при ёмкости Ct 220 нФ получается T задержка = 159 мс, T ошибка = 10 мс, T рестарт = 2,3 сек.

А в случае только одного резистора в нагрузке, вообще ёмкости нет.
Plain
На степень Вашей правоты давит ныне неизвестная разводка, отсутствие блокировочных конденсаторов вообще и в требуемых местах в частности, и т.п. К примеру, что означает Ваше неопределённое "уже не включается", если, с Ваших слов, у Вас и в самом деле исполнение "-2" и расчётное время для периодического и безусловного следующего включения 2,34 с.
KARLSON
Разводку и схему приложил. Цепь Pgd исправлена. Разводка вроде не критичная. Только в месте разводки измерительного резистора.
"уже не включается" - Не открывает ключ на полную. Каждые те самые 2,34 сек начинает пытаться включаться, но срабатывает, по какой-то причине, защита.
Для простоты эксперимента в качестве нагрузки подключён один резистор 8 Ом.
"отсутствие блокировочных конденсаторов вообще и в требуемых местах в частности, и т.п." -какие именно конденсаторы вы имеете в виду?
Plain
Цитата(KARLSON @ Aug 21 2015, 14:50) *
Разводка вроде не критичная.

Такие слова ясно говорят, что дочитать до соответствующей главы паспорта Вам не хватило сил, ну и нарушили её всю, с работой насмарку, как следствие.

Цитата(KARLSON @ Aug 21 2015, 14:50) *
какие именно конденсаторы вы имеете в виду?

C1 и C5 из AN-1522, разумеется.
EvilWrecker
Цитата
Разводка вроде не критичная.



Все что касается питания/земли- это самая критичная часть любого дизайна вообще, и в вашем случае вы сделали неправильно все, что можно. Это даже хуже весьма распространенных разводок с термобарьерами в полигонах, поскольку после трассировки дорожками силовых частей ниже(к уровню дна) стоят макетки на проводах.
KARLSON
Спасибо, Plain за сылку на документ и за замечание по конденсаторам.
Добавил С1 и С5, и усилил проводом силовые линии (разводчица ошиблась, не учла ток). И схема заработала.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.