Vokchap
Трансформатор тока ABB, модульный, на DIN-рейку, 100/5А, 50Гц.
Обмотка намотана двойным проводом, причём последний виток на одном из проводов пропускается. Т.е. один из проводов обмотки содержит 20 витков, второй 19.
На фото хорошо видно.
Какова идея?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zltigo
QUOTE (Vokchap @ Sep 16 2015, 18:11) *
Какова идея?

19,5 витков sm.gif.
Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности.
Vokchap
Цитата(zltigo @ Sep 16 2015, 21:23) *
19,5 витков sm.gif.
Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности.

Спасибо, всё верно. Если говорить более корректно, таким образом исключается работа изделия в опасном для пользователя режиме трансформатора напряжения (что имеет место быть при неподключённом шунте). В режиме ТН разница в витках даёт самоподгрузку, а в режиме ТТ токи складываются и разница в витках укладывается в допуск по коэффициенту трансформации 0.5% (паспортное значение).