ostashv-evgeniyy
Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой . Но, во-первых в даташите на Wika S-10 нет выхода 0.5-4.5в, во вторых стоит он дороже и в наличии его нет. Я думаю это спец заказ для Sauer Danfoss.
Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси, шкала предположительно линейная, но могу проверить с большой точностью. Скорее всего нужно, просто линейно преобразовать 4-20 мА в 0.5-4.5в, но возможно нужна будет подстройка преобразования. Есть возможность построить кривую зависимости напряжения на датчике (исправном) и давления которое интерпретирует контроллер, одновременно контролируя давление по манометру.
Собственно, вопрос, может есть готовое решение на одной микросхеме?
Ruslan1
Если шкала линейная- то это линейная схема: токовый шунт плюс операционник, с соответствующими смещениями и усилением. Микросхема-одна, но операционных усилителей в ней лучше иметь несколько- в этом случае проще независимые регулировки-установки делать.
Если зависимость хитрая-то и схема хитрая. Вплоть до микроконтроллера для реализации хитрой функции.
adnega
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Dec 11 2015, 00:37) *
просто линейно преобразовать 4-20 мА в 0.5-4.5в...

Собственно, вопрос, может есть готовое решение на одной микросхеме?

Два резистора 470 Ом и диод с падением напряжения около 0.5В устроит?
ostashv-evgeniyy
Цитата(adnega @ Dec 11 2015, 01:53) *
Два резистора 470 Ом и диод с падением напряжения около 0.5В устроит?

Если R2 заменить на подстроечник, а диод на TL431, то да.
Хотя, 431 минимум 1.2в wacko.gif Можно взять ИОН с делителем и повторителем.
Но идея понятна, спасибо.

Цитата(Ruslan1 @ Dec 11 2015, 01:30) *
Если шкала линейная- то это линейная схема: токовый шунт плюс операционник, с соответствующими смещениями и усилением. Микросхема-одна, но операционных усилителей в ней лучше иметь несколько- в этом случае проще независимые регулировки-установки делать.

Я думал, может есть готовая микра преобразователь, именно для 4-20 мА.

Да, проще всего сделать на двухканальном ОУ. Даже опер подобрал, AD8616. Для однополярного питания- самое то.
Venice Group
Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо.
ostashv-evgeniyy
Цитата(Venice Group @ Dec 11 2015, 15:45) *
Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо.

Да мне один пока нужен. Если бы даже малую партию, то можно и оригинальный заказать в представительстве Wika, я им звонил, сказали 5-6 недель ждать.
ostashv-evgeniyy
Всем спасибо за помощь.
Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю.
SeregaB
Цитата
Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой .
Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси

Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 26 2016, 07:27) *
Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю.


Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи. sm.gif И требуемый выходной сигнал.

Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25

Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.
ostashv-evgeniyy
Цитата(SeregaB @ Jan 26 2016, 09:41) *
Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи. sm.gif И требуемый выходной сигнал.

Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25

Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.

Я определился, мне нужно 6000 пси (контроллер интерпретирует это давление по напряжению на входе 4.5 в)- это 413 бар. Датчик, лежит у меня на столе- при давлении 600 бар выдаёт 20 мА, при 413- 13.8 мА. Вот и получается, шкала нового датчика 4...13.8 мА. Мне её надо преобразовать в 0.5...4.5 в.
На этих машинах, управление гидравликой от Сауэр Данфосс, датчики и манометры от Вика, концевики от Ханивэл.
ostashv-evgeniyy
Вдруг кому-нибудь пригодиться еще. Вот такая схема работает.
adnega
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 31 2016, 18:48) *
Вдруг кому-нибудь пригодиться еще. Вот такая схема работает.

Ну, на границе желаемое совпало, а насколько все линейно?
ostashv-evgeniyy
Цитата(adnega @ Jan 31 2016, 20:20) *
Ну, на границе желаемое совпало, а насколько все линейно?

Так, а в схеме и нет нелинейных элементов, ну и ОУ- условно линейны.
Картинку плохо сжал. Снизу ток во входной резистор (датчик тока), сверху выходное напряжение. Все линейно.
ostashv-evgeniyy
Цитата(Plain @ Feb 1 2016, 00:59) *

У вас проще схема, но моя гибкая в настройке. Двумя подстроечниками можно подобрать верхний и нижний пределы.
ostashv-evgeniyy
В общем, заказчику получилось сэкономить 75 кРуб, использовав имеющийся датчик.