Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ADC Vref STM32F103
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > ARM
MiklPolikov
Столкнулся с проблемой:
Результаты измерения внутреннего опорного напряжение сильно плавают при изменении температуры.

При температуре +20С результат измерения Vref правильный
При понижении температуры результат увеличивается, при -15С становится на 30% больше !
При увеличении температуры градусов до 70 уменьшается на 10%, т.е. зависимость не линейная.
Напряжение питания, оно же аналоговое и опорное +3.30 , не плавает, проверено.
Измерения внешнего напряжения по одному из каналов не плавают, из чего следует, что плавает только Vref.
Разумеется, предположил, что вместо Vref измеряю температуру. Для эксперимента измерил канал 17, термосенсор там, на месте, Vref на канале 16.
Менял время преобразования канала 16 Vref , результат не меняется.
Взял другую плату, результат не изменился.

Вопрос: что может быть не так с измерением Vref ?

ViKo
Встречный вопрос - что написано в спецификации? Рабочий диапазон температуры, погрешность внутреннего источника опорного напряжения, и т. д. Может, вы хотите невозможного?
1113
+- 4% во всём диапазоне температур
ViKo
Да, там еще пишут про время выборки для измерения внутренних источников...
MiklPolikov
Цитата(ViKo @ Dec 15 2015, 08:47) *
Да, там еще пишут про время выборки для измерения внутренних источников...

Это про измерение температуры.
Про опорное напряжение ничего не видел.
esaulenka
Даташит, раздел "Embedded reference voltage", параметр "ADC sampling time when reading the internal reference voltage"
MiklPolikov
Спасибо, сделал правильное время выборки и заработало.
Подскажите, по какому адресу хранится калибровочное значение Vref ?
scifi
Цитата(MiklPolikov @ Dec 16 2015, 08:32) *
Подскажите, по какому адресу хранится калибровочное значение Vref ?

ЕМНИП, в этой модели нет калибровочного значения. Оно появилось в более поздних моделях.
Genadi Zawidowski
Иногда бывает повышенная нестабильность если забыть включить VREF при настройке АЦП
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.