Доброго времени суток. Работаю на связке MPLAB X 3.10 + XC8 1.35 + PIC16F1513-I/SO. При использовании для АЦП в качестве опоры модуля FVR наблюдается следующая картина: после сброса питания (и перепрошивки) показания "плывут" в диапазоне -10% до +20% от требуемого. Плывут в течение минуты-двух. На входе резистивная цепочка - сигнал стабилен. При использовании в качестве опорного питания VDD - Все стабильно. Пробовал на всех диапазонах FVR, при разных входных напряжениях и частотах ADC. Картина одинакова. Начал копать - увидел в еррате:
FVR Output Levels
The output levels of the FVR are likely to contain
large errors that can exceed 30% of the 1.024/
2.048/4.096V target levels stated in the Electrical
Specifications section of the data sheet.
Есть ли предположения, где можно накосячить, чтоб получить подобные симптомы? Или виноват чип и ничего не поделаешь?
И еще. MPLAB X не нашел ID чипа. Тыкните носом, плиз, где смотреть. При прошывке вижу :
Target voltage detected
Target device PIC16F1513 found.
Device ID Revision = 1
Собственно это и значит, что ревизия чипа - A1?