Здравствуйте, коллеги!
Вот такая связка:
АЦП-----ОБРАБОТКА-----FIFO-----SGDMA----NIOSII
Вопрос не по реализации, с ней все нормально, а по алгоритму. Дело в том, что здесь АЦП производит 256 измерений последовательно от 256 разных каналов и т.д. по кругу. Важен порядковый номер каждого байта, принятого в буфер ДМА.
Если по каким-то причинам пропускаетcя байт от АЦП, буфер теряет синхронность, нулевой байт уже не соответствует нулевому каналу и возникает “кольцевой” сдвиг. Причем этот сдвиг остается и при следующем трансфере.
Как с этим бороться? Нужно придумать механизм самосинхронизации.
Дополнительно нумеровать байты очень не хочется (например, можно добавить один бит и выставлять его только для нулевого канала). Сбрасывать фифо не получается, т.к. оно заполняется непрерывно; в прерывании, возникающем по окончании ДМА трансфера этого делать нельзя, потому что фифа уже начала заполняться новыми данными.
На самом деле такой потери синхронизации в железе не наблюдается, если только ее не вызвать намеренно, например прервав и запустив программу в дебагере. Но все, что может произойти, как известно, произойдет...
Спасибо!
NJ