Zigor
Добрый день!

Разрабатываю проект на основе платы Terrasic DE1 (Cyclone V GX).
принимаю данные с JESD АЦП, загоняю в блоки обрабоки, контролирую весь процесс с NiosII. Все работало без чудес.

Добавил немного функционала - Fitter стал ругаться:

Error (170025): Fitter requires that more entities of type LAB be placed in a region than are available in the region
Error (170026): Region "lower-left" corner: X1_Y9; Region "upper-right" corner: X25_Y34


Похоже, ему перестал нравится мой блок управления гигабитными трансиверами и приема данных, который с помощью сигнала bitslip синхронизируется с потоком данных от АЦП. Хотя тоже странно - этот блок давно отлажен и работает в разных проектах.

Проект занимает меньше половины кристалла:
Logic utilization (in ALMs) 12,194 / 29,080 ( 42 % )


Очень не хочется дробить проект на более мелкие.

Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Zigor
Цитата(Dima_G @ Mar 16 2016, 11:53) *


Да... этот топик уже видел. Назначил ручками в редакторе - фиттер так же орет(((
krux
может тогда стоит от приемной частоты трансивера отвязаться?
Zigor
Цитата(krux @ Mar 16 2016, 15:38) *
может тогда стоит от приемной частоты трансивера отвязаться?


Как именно? С выхода трансиверов данные завести на фифо?