Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Компенсация сопротивления проводов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
Rusivan
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста схемой.
Нужно компенсировать сопротивление проводов для БП на линейном стабилизаторе LM338. Сделал четырёх проводную схему подключения, перенёс делитель к самой нагрузке, но это не помогает.
Herz
Так не поможет. Покажите свою схему. И объясните, что конкретно происходит.
Rusivan
Вот как-то так.
Резисторы делителя включаются сигналами с МК.
Сопротивление проводов по "земле" компенсировать получилось. Но по питанию, получается, из-за того что в самой LMке выход соединён со входом компаратора, такое включение не работает. И даже при небольшой нагрузке, напряжение проседает почти на 100 мВ.
Plain
Таким программированием задача не решается при всём желании. Ещё бы знать, какая нужда в 21-м веке поставить линейный стабилизатор, после него жадный кабель и столько энергии в атмосферу выбрасывать.

Трёхпроводный компенсатор:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Rusivan
Вот такая задача, тут вариантов не было.
Спасибо за схему.
А может бывают ещё варианты?
Rusivan
Нашёл несколько вариантов тут
и вот тут
Будет ли это всё работать? Не до конца понимаю принцип работы схем (хотя вижу, что это компаратор), но что на выходе компаратора?
Plain
Вариант схемы для случая кабеля с высокоомным возвратным проводом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Plain
Четырёхпроводный компенсатор, совместимый с высокоомной возвратной парой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.