yanvasiij
Доброго времени суток!

Есть у нас плата, которая может мерить на 3-ех каналах напряжение относительно общей земли (эти три аналоговых входа гальванически развязаны относительно всей остальной цифровой части). И есть у нас частотник, на выходе которого 3 фазы без нейтрали. Нижний предел частот на выходе частотника порядка 10 Гц, диапазон напряжений 30-200 Вольт (сигнал несинусоидальный разумеется, хоть и стоит синусный фильтр). Вопрос вероятно идиотский, но можно ли малыми жертвами "научить" нашу плату мерить межфазное напряжение (я имею ввиду доработав ее "снаружи")? Просто так делителем не получится - нет точки, относительно которой можно мерить. Такое решение, например, рабочее?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Norvin
Для измерения в трехфазных цепях без нейтрали вводят искусственную нулевую точку на резисторах http://www.electromechanics.ru/electrical-...icial-zero.html например для подключения ваттметров, может быть можно использовать этот подход для решения задачи...
alexvu
В своей схеме Вы подключили IN2 на фазу В и на нейтраль платы.
Трансформаторы можно исключить.
В этом случае Вы будете мерить напряжения А-В и В-С, а напряжение А-С в любой момент будет равно их сумме и его можно не измерять.
Вход IN2 тоже можно не подключать, а только нейтраль платы подкл. на фазу В.
Искусственная точка в этом случае тоже не особо нужна, это надо только если Ваша плата требует наличия именно трех напряжений на входах (т.е. если не Вы управляете процессом обработки результатов измерений, как, например, в упомянутых ваттметрах).
yanvasiij
Цитата(alexvu @ Jun 21 2016, 19:14) *
...
Трансформаторы можно исключить.
...


У нас входа могут мерить только относительно общей шины на плате. Если не делать искусственной нейтрали, то разве схема сможет мерить напряжение?
alexvu
Если нейтраль платы подключена к В, то вход IN1 покажет напряжение А-В, а вход IN3 - напряжение В-С, согласны?
IN2 ничего не покажет, но третье напряжение А-С Вы можете вычислить сложением.
Также Вы можете вычислить и напряжения до "виртуальной" нейтрали.
yanvasiij
По-поводу ошибки со входом IN2 - согласен. Но я не могу напрямую посадить IN1 на C, IN2 на B и IN3 на A, потому что ни одни из входов не может мерить если нет "общей земли". Если бы была нейтраль то земля и нейтраль были бы объеденены.
ae_
Цитата(yanvasiij @ Jun 24 2016, 14:21) *
...Если бы была нейтраль....

Первичные обмотки измерительных трансформаторов подключаете к фазам "треугольником", а вторичные обмотки к плате — "звездой".

(картинка из выдачи гугла на запрос "измерительный трансформатор для 3х фазной сети")
yanvasiij
Спасибо! blush.gif