Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Включение питания устройства 320VDC 5А
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
alexkusia
Уважаемые господа
Имеется задача - включать/выключать питание устройства 320VDC 5А от микроконтроллера
Требуется реле или твердотельное реле с военной приемкой. Или какое -либо другое устройство
Подходит Протон-импульс, но они без ВП
Кто-нибудь сталкивался?
HardEgor
Открывайте МОП44 и выбирайте. Скачать его можно на рутрекере.
alexkusia
Цитата(HardEgor @ Jul 4 2016, 21:14) *
Открывайте МОП44 и выбирайте. Скачать его можно на рутрекере.

Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее
HardEgor
Цитата(alexkusia @ Jul 5 2016, 13:11) *
Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее

Сгородить из нескольких диодных оптронов и MOSFET, всяко компактнее будет.
Plain
Механическое реле элементарно защищается плавким предохранителем и его достаточно в единственном числе, а для создания защищённого транзисторного их потребуется мешок, исходя из типовой ОБР, но прежде, сейчас наверняка всплывёт конкретное веселье, что это оказывается надо импульсный БП включать, ну или типа того.
alexkusia
Цитата(Plain @ Jul 8 2016, 00:07) *
Механическое реле элементарно защищается плавким предохранителем и его достаточно в единственном числе, а для создания защищённого транзисторного их потребуется мешок, исходя из типовой ОБР, но прежде, сейчас наверняка всплывёт конкретное веселье, что это оказывается надо импульсный БП включать, ну или типа того.

именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы
HardEgor
Цитата(alexkusia @ Jul 8 2016, 13:12) *
именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы

Plain имел ввиду что импульсные БП надо включать через схему управления БП, а не силовыми ключами на входе.
В той схеме что я предлагал, даже лучше будет N-канальный применить - там же гальваническая развязка.
alexkusia
БП внутри изделия, делали его не мы. На внешний разъем выведены только выводы питания. Если бы там были ноги управления БП - проблем бы вообще не было.
Plain
Под конкретным весельем я имел ввиду то, что типовые пусковые токи типовых импульсных БП составляют порядка 50...80 А, а трёх таких БП разом — соответственно под 250 А.
alexkusia
Цитата(Plain @ Jul 8 2016, 12:28) *
Под конкретным весельем я имел ввиду то, что типовые пусковые токи типовых импульсных БП составляют порядка 50...80 А, а трёх таких БП разом — соответственно под 250 А.

тут проще - в момент включеия внешнего питания мощные БП находятся в спящем режиме, а потом включаются по цифровому интерфейсу. Так что пусковой ток небольшой, должен обеспечить запуск маломощного источника для цепей управления
Plain
Во-во, так и напишете в конце — ток был небольшим.
GetSmart
Сперва включить через резистор. Потом коротнуть резистор. Это если точно блоки питания включаются с задержкой.
Иногда можно поставить NTC (термистор).

Цитата(alexkusia)
Так что пусковой ток небольшой,

Большой. Там (обычно) входные конденсаторы большой ёмкости.
alexkusia
По-этому мы пока и остановились на РНЕ, номинальный ток контактов 50А, так что выдержит. Тем более что места для его установки имеется
GetSmart
Цитата(alexkusia @ Jul 8 2016, 15:48) *
, так что выдержит.

Если в чужих БП не стоят или неизвестно будут ли стоять термисторы и сколько там вообще ёмкости суммарно, то это странное утверждение. Первые N (тысяч) раз выдержит. А потом не факт.
alexkusia
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2016, 15:03) *
Если в чужих БП не стоят или неизвестно будут ли стоять термисторы и сколько там вообще ёмкости суммарно, то это странное утверждение. Первые N (тысяч) раз выдержит. А потом не факт.

Есть большое подозрение что там стоят модули АЕДон, там все есть для ограничения пускового тока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.