Цитата(vadimp61 @ Jul 19 2016, 13:25)
А технология G.hdsl не рассматривается?
На одной витой паре на этом расстоянии можно использовать кабель сечением 0,5мм2 и получить 1 мб. Да и какой такой кабель с одной парой Вы знаете?
Если использовать ответвления в качестве регенерационных пунктов, то и более 2 мб можно получить.Хотя зачем вам такая скорость?
Судя по вашему ТЗ - два канала голоса пусь несжатых 128 кбит + видео 16 кбит (ничего не путаете?) + 9600 телеметрия + синхроканал 64 кбит = 217,6 кбит
Дистанционное питание организуется по той же паре, но напряжение, на вскидку, должно быть не менее 200В. Тут надо посчитать.
Нарисуйте схему связи на бумажке - это давно делается и опыт есть большой.
ЗЫ. Вариант не бюджетный
Видео вполне влезает в 16000 кб/с, конечно не в 16кб/с.
Большое спасибо за g.shdsl
А не бюджетный это сколько, у Вас есть опыт, очень интересно. Речь о десятках тысяч.
И еще вопрос, он на уровне протокола умеет работать как мультиточка?
Цитата(arhiv6 @ Jul 19 2016, 13:42)
Без ретрансляторов нереально как-то. Да и с питанием - большой вопрос: миллиметровый кабель на трех километрах это ~70 Ом, ни о какой телефонной лапше и речи быть не может.
Реальней видится вариант c PoE повторителями, совмещёнными с повышающими dcdc (для компенсации падения напряжения). В режиме 10МБит сегменты вроде можно до 250м делать.
Да, Вы правы, конечно. Проводник должен быть большего диаметра. Речь идет о приблизительных "хотелках". К сожалению, без повторителей строгое требование. Спасибо за замечание.
Цитата(Ruslan1 @ Jul 19 2016, 14:41)
Вообще странно как-то вопрос поставлен. Прокладка трех километров кабеля- очень недешевое мероприятие, на фоне которого стоимость самого кабеля нивелируется. А на уровне всех материальных затрат проекта- какой кабель ни возьмете, разницы в цене не заметите.
Вывод: не думайте как сэкономить на кабеле, возьмите тот кабель, который позволит сэкономить на других частях системы и сэкономить на стоимости ее обслуживания.
Спасибо и Вам!
Не очевидно для меня, про соотношение стоимости кабеля к его прокладке на 3 км.
А чтобы Вы посоветовали? Мне сейчас очень важна практика.
Пока нужно определиться концептуально, если обосновать руководству невозможность или неактуальность дешевого кабеля, поймут.
В партии десятки тысяч важна цена решения меньше $10, причем чем меньше - тем лучше (знаю что пошло).