Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Первое измерение АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
demiurg1978
До этого я пробовал работать с АЦП, не более. Сейчас же в одном проекте мне нужно использовать АЦП. И появились вопросы. При работе с АЦП рекомендуется откидывать результат первого измерения. Также в даташите указано, что первое измерение идет дольше. Так вот, первое измерение от момента включения МК? И как быть после выхода из глубокой спячки?
Сергей Борщ
QUOTE (demiurg1978 @ Aug 4 2016, 21:02) *
При работе с АЦП рекомендуется откидывать результат первого измерения.
Кем рекомендуется?
QUOTE (demiurg1978 @ Aug 4 2016, 21:02) *
Также в даташите указано, что первое измерение идет дольше. Так вот, первое измерение от момента включения МК?
Там же ясно сказано - после смены канала.
Tanya
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2016, 00:59) *
Там же ясно сказано - после смены канала.

Вот заметила. На АЦП подается меандр. АЦП в самом быстром режиме с ДМА стартует от внешнего пина. Первые 2 измерения отличаются... Или даже 3. Не очень сильно, конечно. STM32F303.
Obam
Цитата(Tanya @ Aug 5 2016, 08:48) *
Вот заметила. На АЦП подается меандр. АЦП в самом быстром режиме с ДМА стартует от внешнего пина. Первые 2 измерения отличаются... Или даже 3. Не очень сильно, конечно. STM32F303.


Atmel-у об этом срочно сообщите (: что в AVR проблема с STM32F303.

А если подаётся меандр, то здесь не АЦП, а компаратор как бы более ко двору
Tanya
Цитата(Obam @ Aug 5 2016, 10:17) *
Atmel-у об этом срочно сообщите (: что в AVR проблема с STM32F303.

А если подаётся меандр, то здесь не АЦП, а компаратор как бы более ко двору

Да, проглядела, что это не тот контроллер. Но, думаю, что проблемы могут быть схожими... А меандр подавался именно для исследования АЦП.
Obam
Тогда возникает вопрос: полоса частот в спектре меандра (не забываем - нечётные гармоники основной частоты с убывающей амплитудой) не превышает половину частоты выборки?
ViKo
Цитата(Obam @ Aug 5 2016, 11:37) *
Тогда возникает вопрос: полоса частот в спектре меандра (не забываем - нечётные гармоники основной частоты с убывающей амплитудой) не превышает половину частоты выборки?

Не страшно. АЦП возьмет их (гармоники) с наложением спектра.
Если раз в секунду делать выборки прямоугольного сигнала с периодом 1 мкс, все равно будем иметь в выборках прямоугольник, а не синус или прямую линию (частоты не синхронные, естественно).
Obam
Цитата(ViKo @ Aug 5 2016, 13:33) *
Не страшно. АЦП возьмет их (гармоники) с наложением спектра.
Если раз в секунду делать выборки прямоугольного сигнала с периодом 1 мкс, все равно будем иметь в выборках прямоугольник, а не синус или прямую линию (частоты не синхронные, естественно).


А сколько же секунд может продолжаться этот занятный (; эксперимент по оцифровке 1МГц-го меандра?
ViKo
Цитата(Obam @ Aug 5 2016, 12:52) *
А сколько же секунд может продолжаться этот занятный (; эксперимент по оцифровке 1МГц-го меандра?

А сколько точек пожелаете, чтобы представить достоверно, на ваш взгляд, столько и продолжайте. 600 секунд, как в телевизоре.
Obam
Цитата(ViKo @ Aug 5 2016, 14:03) *
А сколько точек пожелаете, чтобы представить достоверно, на ваш взгляд, столько и продолжайте. 600 секунд, как в телевизоре.

А перед этим:
Цитата(ViKo @ Aug 5 2016)
"Если раз в секунду делать выборки прямоугольного сигнала с периодом 1 мкс, все равно будем иметь в выборках прямоугольник, а не синус или прямую линию (частоты не синхронные, естественно)."


Т.е., я прочитал, то что вы хотели сказать; это всё-таки не выборки были с периодом 1 мкс, а входной сигнал. O'k (;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.