Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Способы борьбы с провалом сетевого напряжения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Станис
Друзья, выручайте, запилил управление рольставнями с МК. Питание организовал через китайский AC/DC 5В от коробки питания роль ставни. В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

Подскажите, пожалуйста схемку, как можно избавиться от провалов 220АС.
MapPoo
А длительность просадки замерили?
Александр1
Цитата(Станис @ Sep 7 2016, 07:29) *
как можно избавиться от провалов 220АС.

Провести сеть проводом достаточного сечения.

Цитата(Станис @ Sep 7 2016, 07:29) *
Питание организовал через китайский AC/DC 5В... появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

Сделайте БП с диапазоном питающих напряжений шире, чем отклонение напряжения питающей сети. Например, те же зарядные устройства от моб тел начинают работать от 50-70 В. Т.е. импульсный БП нормально может работать и от 80-100 В. Неужели в вашей сети напряжение просаживается еще ниже?
На крайний случай поставьте аккумулятор в буфере для МК. Но это не лучшее решение. Делайте нормальный БП, если невозможно улучшить питающую сеть при существующем оборудовании.
HardEgor
Цитата(Станис @ Sep 7 2016, 11:29) *
В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

Либо менять силовые провода рольставни, либо ставить в питание МК электролит побольше или ионистор.
Onkel
ионистор с резистором спасут.
Oxygen Power
Скорее всего вместе с микроконтроллером отключается и исполнительное устройство. В таком случае ионистор не спасёт. Нужен правильный БП, который сможет работать при сильных провалах напряжения. Или аккумуляторная батарея в буфере. Или дополнительная линия питания от счётчика до вашего БП, если проблема только в этом.
vladec
Цитата
ионистор с резистором спасут.

Да большой электролит или маленький ионистор с резистором, ограничивающим ток заряда, а в параллель резистору диод Шоттке с малым падением
AVodvud
Допилите программу. Сделайте плавный пуск. МК должен понимать почему он перезагрузился - из-за провала во время пуска двигателя или по другой причине.
А вообще посмотрите какой ток потребляет двигатель под нагрузкой, может БП не рассчитан на этот движек.
Мур
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139880 Вопрос о выходе из строй ионистора.