Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cyclone V Active Serial Configuration
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
doom13
Приветствую.
Хочется сделать так, как на рисунке. Будет ли работать?
Спасибо.
Stewart Little
Довольно давно, во времена то ли первых, то ли вторых циклонов, Альтера предупреждала, что если питание в соотв. банке I/O не соответствует выбранному режиму конфигурирования (например, AS подразумевает 3,3 Волтьа, а в банке установлено 2,5), то квартус при компиляции выдаст сообщение об ошибке. Т.е. честно предоупреждала, что с преобразователем уровней - низзя.
Как там оно сейчас (да еще и с Cyclone V), я не знаю. Надо пробовать (сперва хотя бы компиляцию в квартусе с такими установками).
Raven
Цитата(Stewart Little @ Oct 14 2016, 13:18) *
Т.е. честно предоупреждала, что с преобразователем уровней - низзя.

Что ж: даже с "правильными" преобразователями уровней не пойдет? Откуда он узнает? Мы ему об этом не скажем sm.gif
Stewart Little
Цитата(Raven @ Oct 14 2016, 14:22) *
Откуда он узнает?
В те времена EPCS'ки были только 3,3-вольтовые. Поэтому, если устанавливался режим AS, но в пинпланнере для соотв. банка I/O указывался режим 2,5 В, он "начинал о чем-то догадываться".
А по нынешним временам - надо пробовать! fman.gif
yuravg
Цитата(Stewart Little @ Oct 14 2016, 14:28) *
А по нынешним временам - надо пробовать!

На первом рисунке явно указано значение для Vccpgm = 3.0 или 3.3, для схемы программирования AS,
думаете стоит пробовать?
Прикрепил таблицу для msel
doom13
Из cv_52007:
Цитата
V CCPGM Pin
The configuration input buffers do not have to share power lines with the regular I/O buffers in Cyclone V
devices.
The operating voltage for the configuration input pin is independent of the I/O banks power supply, V CCIO ,
during configuration. Therefore, Cyclone V devices do not require configuration voltage constraints on
V CCIO .

Может преобразователь и не нужен, но смущает, что это указано для режима загрузки? Что будет после, все порты банка будут питаться от VCCIO (2.5 В), а конфигурационные останутся запитаны от VCCPGM (3.3 В)?
Девайс - 5CGXFC9E6.

Цитата(yuravg @ Oct 14 2016, 15:20) *
На первом рисунке явно указано значение для Vccpgm = 3.0 или 3.3, для схемы программирования AS,
думаете стоит пробовать?
Прикрепил таблицу для msel

Это видел, но вот кажется, что оно определяется именно уровнями конфигурационной памятми.

Всем спасибо, нашёл, что все ножки Active Serial питаются от VCCPGM (3.3 V), остальной банк от VCCIO.
yuravg
Цитата(doom13 @ Oct 14 2016, 15:41) *
Может преобразователь и не нужен, но смущает, что это указано для режима загрузки? Что будет после, все порты банка будут питаться от VCCIO (2.5 В), а конфигурационные останутся запитаны от VCCPGM (3.3 В)?

Из прочитанного описания для CycloneV понял, что преобразователь не нужен, вернее с ним работать не будет.
а работать c VCCIO (2.5), для банка с конфигурационными выводами, и VCCPGM (3.3 В) должно.
Хотя в проекте сделал этот банк на 3.3 (девайс - 5CGTFD5C5)
doom13
Цитата(yuravg @ Oct 14 2016, 15:52) *
Из прочитанного описания для CycloneV понял, что преобразователь не нужен, вернее с ним работать не будет.
а работать c VCCIO (2.5), для банка с конфигурационными выводами, и VCCPGM (3.3 В) должно.

Да, дочитал уже до этого места sm.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.