Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема ЭМС в работе с DC-DC. Не понятна физика процесса..
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Trashy_2
Дано:
Б/П 24v->12v. Цепи: GND и 12в. Ватт около 300...
5 идентичных блоков в нагрузке у Б/П.
Корпус алюминиевый. Каждый блок и Б/П, имеют емкостную связь GND с корпусом(соединены с корпусом через конденсатор).
Всё это прекрасно работает. Запас по мощности процентов 30.

Проблемы начинаются с подключением 6го блока, но чужого исполнения и очень мало потребляющего в сравнении с остальной схемой. Это контроллер, который по I2c рулит этим самым б/п. Зависал i2c. Ткнулся осциллом, а там провалы 2-2.5 вольта в такт циклам Б/П. Причём амплитуда провалов прямопропорциональна нагрузке на БП. Если отключить 3 блока, то i2c работает нормально. Начал грешить на разводку земли. Но, она была разведена правильно, у каждого блока своя. Гуляя щупом осциллографа по землям(относительно клеммы БП) 5ти родных блоков, никакого мусора не обнаружено. Как только касался GND 6го блока, то там срач до 2х вольт в такт работе БП. Эта 6я плата не имеет электрической связи с корпусом(единственная связь: поразитная-емкостная между полигоном платы и корпусом, по расчётам меньше 0.1нФ). Но прикол в том, что как только плату откручиваешь и держишь её на весу, то всё чисто и работает!
Я добавил этой 6й плате, в разных местах, конденсаторы 68нФ(что нашёл) между GND и корпусом. После этого помеха в I2C уменьшилась раз в 5-6 до приемлемого уровня и всё работает. Но, я так и не понял физику. Что это и чего почитать и как эту помеху загасить полностью? Ведь в других платах её нет.

alexvu
Нарисуйте схему земель всей сборки.
Или может быть, в 6 плате все же есть незаметное замыкание какой-то цепи (не обязательно земли) с корпусом?
Попробуйте откручивать ее постепенно и проверять в процессе.
HardEgor
Цитата(Trashy_2 @ Oct 17 2016, 16:34) *
Проблемы начинаются с подключением 6го блока, но чужого исполнения и очень мало потребляющего в сравнении с остальной схемой. Это контроллер, который по I2c рулит этим самым б/п. Зависал i2c. Ткнулся осциллом, а там провалы 2-2.5 вольта в такт циклам Б/П. Причём амплитуда провалов прямопропорциональна нагрузке на БП.

какая длина провода i2c?
У i2c собственный общий провод между блоками есть?
Кто питает подтягивающие резисторы i2c? и какой их номинал?
wim
Цитата(Trashy_2 @ Oct 17 2016, 12:34) *
Что это и чего почитать и как эту помеху загасить полностью?
Синфазная помеха, по-буржуински "common mode noise".
IPG_L
Для начала, отфильтруйте весь common mode шум на выходе блока питания с помощью честного common mode фильтра с использованием Y-конденсаторов, чтобы по отношению к корпусу там было бы всё чисто.
По факту многие ИП по выходу сифонят будь здоров, ибо это никакими нормами не регламентируется, но частенько портит жизнь потребителям этого напряжения, кои имеют емкостную или иную связь с корпусом.
wim
Цитата(IPG_L @ Oct 24 2016, 19:19) *
По факту многие ИП по выходу сифонят будь здоров, ибо это никакими нормами не регламентируется
Это регламентируется нормами на излучаемые радиопомехи. А "сифонят" потому, что при сертификации есть законные лазейки, как это обойти.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.