  Oct 19 2016, 23:27
  
 
  Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Для управления освещением предполагается использование ПЛК. На борту имеется некое количество каналов ВВ, которых не достаточно. Расширяем с помощью дополнительных модулей, подключаемых по RS-485. Получаются задержки реакции на нажатия кнопок-выключателей. Обывателя такое поведение системы будет выводить из себя. Как быть? Не использовать же несколько ПЛК?
Не ругайте, пожалуйста, - я начинающий.
 
 
 
  Kabdim
  Oct 20 2016, 08:38
  
 
  Полагаю телепатам предлагается выяснить все детали проблемы самостоятельно?
 
 
 
  MapPoo
  Oct 20 2016, 09:36
  
 
  Напишите на листочке на кнопке, чтобы удерживали кнопку нажатой секунду, для срабатывания) 
Возможно, это будет его выводить из себя меньше.
 
 
 
  mantech
  Oct 20 2016, 11:54
  
 
  Цитата(copyserv @ Oct 20 2016, 02:27) 

Расширяем с помощью дополнительных модулей, подключаемых по RS-485. Получаются задержки реакции на нажатия кнопок-выключателей. Обывателя такое поведение системы будет выводить из себя. Как быть? Не использовать же несколько ПЛК?
ПЛК из прошлого века, коли задержки на "глаз" ощущаются?? Посмотрите настройки интерфейса и скорости отработки событий..
 
 
 
 
 
  Там скорей всего используется Modbus RTU по RS-485. Следовательно используется поллинг. Увеличьте частоту поллинга до максимально допустимой, увеличьте Baud Rate - должно помочь.
Или надо переходить на другую шину - EtherCAT, например.
 
 
   