sergey sva
Последние время часто срабатывают защиты на преобразователях частоты приводов и защиты в тиристорных преобразователях. Есть подозрения что в сети много гармоник. Какие есть способы проконтролировать КЭ ? Думаю взять плату с АЦП и ввести значения в Матлаб или написать программу анализа помех. Может есть готовые наработки в сети (готовый прибор пока не рассматриваю)? Если кто в теме подскажите плз.
HardEgor
Наверное купить прибор для анализа гармоник сети. Еще есть всякие анализаторы качества электрической энергии.
VCO
Скорее всего причина отказа тиристорных преобразователей электроприводов это сами тиристорные преобразователи, а также их электроприводы. Смайл неактуален...
sergey sva
Все может быть. Прибор покупать для того что бы два раза измерить и бросить в шкаф. А плату с ацп найдем. Как сделать из того что есть..
sigmaN
Так можно и плату с ацп не брать. Возьмите осциллограф, подключите к ПК... ))) Ну а потом опять в матлаб
VCO
Цитата(sigmaN @ Oct 21 2016, 21:17) *
Так можно и плату с ацп не брать. Возьмите осциллограф, подключите к ПК... )))

Ну зачем же в ПК, в нэтбук, питающийся от собственной или внешней батареи. 8 бит, 1000 В - за глаза хватит rolleyes.gif
У меня, так и 100Ah-овый автомобильный аккумулятор с внешним UPS-ом под столом стоИт для таких целей.
Можете посчитать время непрерывной работы USB-скопа для максимума 20 Ватт на максимальной полосе 200 МГц.
Ruslan1
ну или на микрофонный вход поделенный-ограниченный сигнал подать. И опять же в матлаб. Матлаб имеет пакет для работы с аудиовходом, ничего придумывать не нужно.
HardEgor
Цитата(sergey sva @ Oct 21 2016, 23:40) *
Все может быть. Прибор покупать для того что бы два раза измерить и бросить в шкаф. А плату с ацп найдем. Как сделать из того что есть..

Хех... измерить можно измерительным прибором. А то что вы предлагаете - называется оценить, прикинуть и т.д. для себя, правильный заказчик такого не поймёт.
Никто не мешает прибор взять в аренду на день-два, или призвать специалистов с таким прибором, у энергетиков такие есть.
k155la3
1. Возьмите цифровой осцилограф, в них обычно есть фурье, и посмотрите через развязывающий транс, что творится.
Транс возможно не один понадобится - смотря в каком диапазоне по частоте помехи.

2. У энергоснабжающей компании должен быть такой прибор. Тк для контроля "качества" электроэнергии.

3. Сработка защиты преобразователя, смотря какой навороченности, обычно имеет код диагностики.
Так как причин может быть очень много (перекос фаз, например, который к гармоникам никакого отношения не имеет а защита сработает)

4. Есть правила включения частотников, а именно требование наличия входного фильтра когда их несколько и запитаны с одного фидера.
При заказе он часто опционален. Если у Вас все частотники "правильные", а на одном потом-поставленном решили сэкономить .... sm.gif