v97ssv
Mar 14 2006, 13:32
Люди добрые может кто из Вас работал с W3100 /W3150 подскажите как напчат работать в INDIRECT mode - записывать или читать из W3100 /W3150
appsoft
Mar 17 2006, 11:21
Я работал, но в режиме с прямой адресацией. Не вижу большой проблемы и в INDIRECT mode. Для начала выставить адрес 0 и записать в IDM_OR бит IND_EN, AUTO_INC по желанию. Затем, по адресам 1 и 2 пишите адрес и по адресу 3 читаете / пишите данные. Удивляет зачем вообще применять INDIRECT - Ethernet обычно ставят когда нужен быстрый интерфейс, зачем заведомо снижать его скорость экономя 12 линий адреса? Если процессор столько не адресует, можно поставить внешнюю защелку на старшие биты адреса, если хотябы 8 бит адреса будут прямо адресоваться это будет быстрее.
v97ssv
Mar 20 2006, 09:05
блин, у меня что в Direct что в Indirect не работает !!!!
Не удаеться правильно прочитать из W3150, а заказ уже ПРОСТО ГОРИТ!!!!
Если не сложно вышли свой пример на v97ssv@mail.ru
Спасибо