Цитата(Владимир @ Nov 2 2016, 14:32)
Сдавать в архив, а нормоконтроль звереет
У нас не рисуются. Они не обязательны. Но, что не запрещено, то можно. На сколько частей делить, есть рекомендации?
Из книги Усатенко "Выполнение электрических схем по ЕСКД", дублирующей стандарты:
Цитата
Отметки, разделяющие чертеж на зоны, наносят на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 210 Х 297). Зоны отмечают по горизонтали арабскими цифрами справа налево, по вертикали — прописными буквами латинского алфавита снизу вверх. Обозначают зоны сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 1B, 2B. ЗВ и т.д.
Да, не много пользы, ±лапоть.
Пробовал изменять размеры рабочего поля, точки привязки рамок. Не получается, мешают надписи "Копировал" и "Формат" справа внизу.
Но, поскольку лист A2 нужно делить всего на 2 х 2 частей, проще подписать нужные буквы и цифры в самой форматке.
Кстати, картинка, показывающая, как рисовать зоны, в левой части вызывает недоумение.
http://docs.cntd.ru/document/1200045443Промотайте в самый конец. Какой дурак это рисовал? И оно кочует по стандартам, учебникам...
Еще озадачило направление маркировки. Справа налево, снизу вверх. Прямо противоположно позиционным обозначениям!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Да чтоб вы секса не имели год!