Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обратное включение трансформатора тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Voblin
Добрый день надо получить ток 30А. Думаю взять трансформатор тока и включить его наоборот, т.е. взять транс 800/5 и подать на измерительную обмотку 0,1875А и на выходе получить 30А или что-то близкое (потери должны быть).
Интересует, кто-то делал так практически, и какие там будут подводные камни.
Plain
Ток безусловно будет, но в импульсе, естественно.
Voblin
На транс подовать я буду 50 Гц и ток 0,1875А .
Plain
Про подаваемую мощность не говорите, но всё равно напомню, что на выходе она лишь уменьшится.
novikovfb
Трансформатор - он и в Африке трансформатор. Просто напряжение при этом токе 30 А будет очень маленьким, малейшее увеличение сопротивления нагрузки приведет к насыщению сердечника и уменьшению тока в нагрузке. Если речь идет о ТТИ-А 800/5 А 5 ВА, то максимальное напряжение на слаботочной обмотке 1 В, на сильноточной, соответственно, 0.00625 В. Возможно, у трансформатора есть некоторый запас по наступлению насыщения, но вряд ли 10-кратный.
Voblin
Мне надо пропустить через шунт электросчётчика 30А сопротивление шунта у него конечно маленькое, но смутно подозреваю, что на 0.00625 В ток конкретно не получится 30А

Видится вариант с наматыванием на трансформатор тока какого-то количества витков проводом 6 мм^2 для получения нужного напряжения
novikovfb
Возьмите большой трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и намотайте на него 1 виток толстого провода (как делают трансформаторы для контактной/точечной сварки). Если взять ЛАТР - элементарно добавить туда обмотку из одного витка.
Stanislav_S
Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформатор, вторичку транса закорачиваем, далее понятно. Я таким образом токи до 200 - 300 ампер получал, а 30А это просто семечки sm.gif
Voblin
Цитата(Stanislav_S @ Nov 29 2016, 19:31) *
Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформатор, вторичку транса закорачиваем, далее понятно. Я таким образом токи до 200 - 300 ампер получал, а 30А это просто семечки sm.gif


Пожалуй так будет намного проще, но придётся мотать обмотку, хотелось покупным обойтись. Лень и любопытство двигатели прогресса sm.gif
novikovfb
Цитата(Voblin @ Nov 30 2016, 08:45) *
Пожалуй так будет намного проще, но придётся мотать обмотку, хотелось покупным обойтись. Лень и любопытство двигатели прогресса sm.gif

придется мотать 1 виток sm.gif
Plain
Цитата(Voblin @ Nov 29 2016, 16:41) *
надо пропустить через шунт электросчётчика ... но смутно подозреваю

Ничего мутного тут нет — выясняете мощность этого шунта, выясняете мощность Вашего ТТ, и если она превосходит, подаёте заведомо больше на его вторичку.
Voblin
На 100 Вт-ном торре 1,5 витка даёт на счётчике 3,54А так что мотать надо будет с десяток витков

На этом варианте и остановлюсь, за одно этот тор развязывающий трансформатор, отвяжу им всю схему от сети. и сделаю обмотку для тока 30 А. Можно по мощности и 20-25 Вт поставить, но какой есть, другого нет.
Onkel
30 А - плевый ток, автомобильный аккумулятор даст и 500. Кстати, 30 А и некоторые 18650 дают. Или строго переменка нужна? Тогда можно мосфитом замодулировать.
NicSm
Voblin
латр + ТТ 800/5 должны Вам помочь. Делал подобное. Если тока не хватит можно добавить еще виток в силовой обмотке.
Силовую обмотку сделайте >= 10мм2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.