Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поскажите производителей БП 48В, 5А
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Поставщики всего остального
gte
Привет Всем!
Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки.

Спасибо за внимание.
HardEgor
Mean-Well, например SE-350-48 7А, ток утечки пишут 3.5ма, но были медицинские - сходу не смог найти.
upd:Нашёл MSP-450-48
gte
Цитата(HardEgor @ Jul 5 2017, 15:49) *
Mean-Well, например SE-350-48 7А, ток утечки пишут 3.5ма, но были медицинские - сходу не смог найти.
MSP-450-48

Спасибо, я у MW смотрел но на DIN рейку. Мне подойдет MSP-200-48, но это крайний случай. Если не будет приемлемого варианта с установкой на DIN рейку.
tiburon
Кроме всяких Digikey, которые частично являются, хоть своеобразными, но справочниками, плюс я у себя на сайте ещё лет 5 назад создал страницу http://www.venicegrp.ru/menu/delivery.html, со ссылками на сайты производителей, плюс https://electronix.ru/forum/index.php?act=T...=4&t=142042, ну не писать же мне за каждого и рассылать запросы и потом опять обрабатывать за каждого ответы.
gte
Цитата(tiburon @ Jul 6 2017, 19:03) *
, ну не писать же мне за каждого и рассылать запросы и потом опять обрабатывать за каждого ответы.

Тяжела ноша продавца, но Вас никто не заставляет ее нести.
PCBExp
Цитата(gte @ Jul 5 2017, 14:39) *
Привет Всем!
Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки.

Спасибо за внимание.

Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.
HardEgor
Цитата(PCBExp @ Jul 19 2017, 22:05) *
Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.

Такие стандарты для применения в медицине.
gte
Цитата(PCBExp @ Jul 19 2017, 18:05) *
Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.

В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии.
PCBExp
Цитата(gte @ Jul 19 2017, 22:54) *
В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии.


Во входной цепи (синфазный фильтр) стоит пара конденсаторов включенных последовательно один конец этой цепи на фазу - второй на нейтраль. Средняя точка на защитную землю. Такая же цепочка на выходе: на +48 на -48 и средняя точка - онять на защитную землю. Тот самый ток через них течет? Заранее прошу прощения если вопрос идиотский - все в образовательных целях.
Plain
Цитата(PCBExp @ Jul 20 2017, 14:30) *
Тот самый ток через них

https://www.excelsys.com/wp-content/uploads..._lowleakage.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.