Димитрий
Прошу подсказать кто сталкивался с подобным.
Наткнулся на определение линейного напряжения AB и BC для трехфазной трехпроводной системы с измерением относительно фазы B.
Обозначаются они как VRY и VYB соответственно.
Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным.
Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных).
Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B?
AlexandrY
Цитата(Димитрий @ Jul 12 2017, 08:00) *
Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных).
Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B?

В системах где нет нуля и соответственно не может присутствовать zero-sequence компонента достаточно знать два напряжения.
Двигатели подключаются без использования нуля.
novikovfb
Цитата(Димитрий @ Jul 12 2017, 09:00) *
Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным.

Если сдвиг фаз всегда 120 градусов - оно является избыточным. Вероятность изменения сдвига фаз без физического разрушения генераторов на электростанции почти нулевая.
AlexandrY
Цитата(novikovfb @ Jul 12 2017, 08:39) *
Если сдвиг фаз всегда 120 градусов - оно является избыточным. Вероятность изменения сдвига фаз без физического разрушения генераторов на электростанции почти нулевая.

Если есть ноль, то закоротив фазу B на ноль вы с такой логикой везде получите ноль. Да и фазу реактивными цепями сдвинуть не проблема.
Так что "120 градусов" тут не при деле.
ELEKTROS
Имхо сумма фазных или линейных мгновенных напряжений = ноль, фаза роли не играет.
somebody111
Если у вас симметричная трехфазная сеть, то сумма всех трёх линейных напряжений равна 0.В этом вы можете убедиться самостоятельно, нарисовал на листочек три вектора, равных по модулю и сдвинутых на 120 друг относительно друга.Сложите эти три вектора.Поэтому знать 3 линейное не надо-его можно всегда вычислить
ELEKTROS
Да и несимметричная система тоже ноль даёт, закон кирхгофа никто не отменял.