kotopes
Nov 21 2017, 03:02
Доброго времени суток.
Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов.
Можете посоветовать какие статьи или материал.
vladec
Nov 21 2017, 07:11
Для общего понимания посмотрите хоть здесь:
http://www.rts.ua/rus/forpro/611/0/15/А если по настоящему -- читайте: ГОСТ 30852.10-2002 - Взрывозащита вида i
one_eight_seven
Nov 21 2017, 07:27
МЭК 60079-11 "intrinsic safety" или его переводы.
Небольшая подсказка по поводу одного вопроса, на котором многие путаются. Там есть термины "учитываемые повреждения" и "неучитываемые повреждения". При этом, неучитываемые повреждения учитываются всегда (sic!) в наихудших комбинациях, а учитываемые - только тогда, когда дело касается их.
Это прямо не написано в стандарте, но учитываемые повреждения - это повреждения элементов, которые вы установили для обеспечения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Если вы поставили стабилитроны для ограниения напряжения, то повреждение такого стабилитрона - это учитываемое повреждение. Если же у вас в схеме стоит микросхема, например, микроконтроллер, то замыкание любого вывода на любой другой в этом микроконтроллере - это неучитываемое повреждение (и схема искрозащиты рассчитывается так, что это замыкание случлось в наихудшем месте и наихудшем сочетании).
alexvu
Nov 22 2017, 17:14
Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр".
Тогда также надо понимать, что EXi цепь предъявляет требования и к проводке (например, изоляция до 500В) и к внешним элементам (например, соленоид подключать нельзя).
one_eight_seven
Nov 22 2017, 20:24
Цитата
Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр".
А по ответам разве не видно?