Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы с PHY VSC8211
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Mихаил
День добрый. Столкнулись с проблемой связанной с поднятием медного и оптического канала в VSC8211.
PHY подключена через GMII c ПЛИС Cyclone 4. К самой PHY подключены SFP разъем и RJ-45. В соответствии с datasheet. (стр 38)

поскольку на плате имеется несколько таких PHY. Пробовали разные настройки CMODE. А именно:
Вариант 0. Назовем его подключение PHY_0
cmode 0-> R=0 на gnd -> cmode0=0000
cmode 1-> R=0 на vcc -> cmode1=1000
cmode 2-> R=0 на vcc -> cmode2=1000
cmode 3-> R=0 на vcc -> cmode3=1000
cmode 4-> R=0 на gnd -> cmode4=0000
cmode 5-> R=4.02kОм на vcc -> cmode5=1010
cmode 6-> R=0 на gnd -> cmode6=0000
cmode 7-> R=5.9кОм на vcc -> cmode7=0011
Вариант 1. Назовем его подключение PHY_1
cmode 0-> R=2,25кОм на gnd -> cmode0=0003
cmode 1-> R=0 на gnd -> cmode1=0000
cmode 2-> R=4.02кОм на gnd -> cmode2=0010
cmode 3-> R=0 на vcc -> cmode3=1000
cmode 4-> R=0 на gnd -> cmode4=0000
cmode 5-> R=4.02kОм на vcc -> cmode5=1010
cmode 6-> R=0 на gnd -> cmode6=0000
cmode 7-> R=5.9кОм на vcc -> cmode7=0011
Вариант 2. Назовем его подключение PHY_2
cmode 0-> R=4.02kОм на gnd -> cmode0=0010
cmode 1-> R=0 на vcc -> cmode1=1000
cmode 2-> R=5.9кОм на gnd -> cmode2=0011
cmode 3-> R=0 на vcc -> cmode3=1000
cmode 4-> R=0 на gnd -> cmode4=0000
cmode 5-> R=4.02kОм на vcc -> cmode5=1010
cmode 6-> R=0 на gnd -> cmode6=0000
cmode 7-> R=5.9кОм на vcc -> cmode7=0011

Вариант 0, подразумевает подключение PHY через медь с GigabitEthernet.
Вариант 1, подразумевает подключение PHY через SFP к оптике с GigabitEthernet.
Вариант 2, подразумевает подключение PHY в режиме Auto Media Sense, с оптикой в приоритете.

Записи и чтение регистров присходит по Dual Mode Serial Managnet Interface(SMI), у которого два режима работы.
Первый режим это простая MDIO, по которой чтение и запись регистров работаю отлинчо.(по документации IEEE режим)
При включении режима SFP для PHY, происходит переход в MSA режим.(по факту I2C).В режиме MSA чтение регистров
обрабатывается, а вот запись нет. (Интферсейс построен по datasheet)


Так же есть интересный фактор. Вход TXDIS\nSRESET он стоит в высоком уровне (1), для режима IEEE. А вот для режима
SFP требуется перевести в низкий уровень. Но в реальности происходит следующее в режиме SFP(режим работы с оптикой)
при переходе данного пина в низкий уровень происходит RESET phy. На основе этого предположили, что PHY не полностью
иницализируется. Либо не полностью переходит в режим SFP.

Проверка цикла "PHY Startup and Initializaition Sequence", нет возможности, поскольку доступа к pin-G6 (CLKOUTMICRO)
нету. А насколько я понимаю по установлению данного такта можно судить о иницализации PHY.

Инициализирующие пины: nRESET,nTRST,REFCLK,TXDIS\nSRESET выставлены с соответсвии с документации.

Выключение AutoNegotiation не помогло.

Кончились идеи причин отсутсвия линка. Все что придумали уже проверили.
Если у кого идеи что делать?

P.S. На форуме все темы и идеи от туда проверили.
Вот список всех тем что проверили.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=VSC8211
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=VSC8211
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=VSC8211
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=VSC8211
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t75172.html

prig
Ну если ни медь, ни оптика не подымается, тогда стоит сперва проверить кварц (поменять на ч.-н. другое с требуемыми параметрами, не забыть про номиналы конденсаторов к нему) и питание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.