Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Симулятор катушки электромагнитного клапана
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Слесарь
Здравствуйте!

1. Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии? - обычный магнит сердечник ЭМ не притягивает.

2. Я заметил что если включить снаббер RC цепочку в цепи управления ЭМ клапана параллельно контактам реле управления, возможно не отпускание сердечника ЭМ клапана после размыкания контактов реле. Законно ли использовать такой принцип для энергосбережения при управлении ЭМ клапаном для длительного удержания?
Baser
Отвечу вопросами, ибо мало что понял rolleyes.gif

Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 15:19) *
1. Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии? - обычный магнит сердечник ЭМ не притягивает.

Симулятором катушки вы постоянный магнит называете или что-то другое?

Цитата
2. ... возможно не отпускание сердечника ЭМ клапана после размыкания контактов реле. ...

Т.е. клапан все равно включен, хотя его электромагнит обесточен?

Есть бистабильные клапаны, с двумя устойчивыми механическими положениями, которые потребляют эл.ток только в момент переключения. Может у вас именно такой?
Слесарь
обычный постоянный магнит не притягивает сердечник ЭМ клапана. хочется что-то одеть на клапан, чтоб сердечник на постоянку притянулся. допустим на летний период работы
четырехходовых клапанов из области холодильных машин с двумя устойчивыми положениями не встречал.

электромагнит в том случае не обесточен, при разомкнутых контактах управляющего реле он питается через RC цепочку.
Baser
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 19:46) *
четырехходовых клапанов из области холодильных машин с двумя устойчивыми положениями не встречал.

О! Оказывается это был вопрос для телепатов, которые сразу должны понять, что ваш банальный ЭМ клапан это
непростая штука в виде "четырехходового клапана холодильной машины" rolleyes.gif

С такой штукой не знаком, могу только предложить устроить какой-нибудь байпас с обычным ручным вентилем для включения его на летний период.
Егоров
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 16:19) *
Здравствуйте!
1. Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии? - обычный магнит сердечник ЭМ не притягивает.

Так вам симулятор в виде математической модели или таки чугунный клапан?
Бывают клапаны и реле ("дистанционный переключатель") с двумя устойчивыми состояниями. И на основе постоянных магнитов, и на основе стопорящей механики. Редкость.
Всякие цепочки дополнительно к контактам могут ускорить- замедлить срабатывание или отпускание, но не удерживать обесточенный клапан.
Слесарь
мне надо какую-то штуковину которую я мог бы надеть на соленоид сердечник клапана, вместо штатной катушки, которая бы подменила включенную соленоид катушку на клапане.



Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 00:38) *
Всякие цепочки дополнительно к контактам могут ускорить- замедлить срабатывание или отпускание, но не удерживать обесточенный клапан.


у меня если емкость RC цепочки (снаббера) параллельно контактам управляющего реле была большивата, то клапан от этого иногда не отпускал. Я и подумал, а что если емкость увеличить намеренно, то клапан не будет гарантированно отпускать и при этом будет экономится эл. энергия.
Plain
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 16:19) *
Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии?

Если реально делать, то реально. Называется моторчик с редуктором.
Слесарь
а как применять для данного девайса?
Plain
Путём непосредственной замены, разумеется,— открутить штатный ЭМ-привод клапана, прикрутить на его место новый электро-механический, после чего заменить старое управление на новое, эмулирующее старое.
Слесарь
А как? там герметичная металл гильза с сердечником соленоида всегда под давлением.
Мне надо что-то такое, чтоб снять штатную катушки и одеть что-то что притянет сердечник внутри гильзы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Егоров
Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 09:51) *
у меня если емкость RC цепочки (снаббера) параллельно контактам управляющего реле была большивата, то клапан от этого иногда не отпускал.

Эта "большиватта" называется "режим удержания". При включении подают полное напряжение а после срабатывания - 25-30%. Режим удержания обычно для соленоида четко оговорен изготовителем.
Режим этот позволяет экономить энергию, но совсем без ее затрат обойтись нельзя.
Одеть какое-то чудо поверх герметичного соленоида не получится. Конструкция соленоида шунтирует все внешние магнитные поля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.