Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: BF532 и доступ к внешней шине данных
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Andron77
Здравствуйте.
Изучаю ADSP BF-532 и столкнулся с вопросом. К внешней 16-битной шине данных, которая предназначена для внешней памяти, подключены DIP-переключатели. Необходимо считать их значение. Подскажите, какой регистр связан с этой шиной данных и как переключить ее на вход?
_pv
с шиной связан не регистр, а область памяти.
4 МБайта с 0x2000 0000 по 0x203F FFFF.
просто читайте любой адрес
uint16_t sw = *((volatile uint16_t *) 0x20000000)
предварительно только сконфигурировать надо EBUI
как минимум включить AMBEN в EBIU_AMGCTL