Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Может ли Slave устройство определить обрыв линии RS485?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
sidy
Добрый день. Имеются Slave устройства с которыми Master общается по протоколу Modbus-RTU через интерфейс RS485. Опрос мастером может происходить 1 раз в сутки. Слейв устройства находятся на достаточно удаленных расстояниях (200-300 м) от мастера. На борту слейвов есть микроконтроллер STM32 и гальваноизолированный приемо-передатчик.

Собственно вопрос может ли слейв устройство каким-либо образом обнаружить что оно находится в обрыве?
Plain
Определить максимальный интервал запроса, по его превышении назначить ведущего отсутствующим.
vladec
Если линия терминирована на этом конце, а Master в неактивном состоянии держит ее в состоянии активной единицы (а не в третьем), можно попробовать промониторить напряжение на линии. Но учитывая наличие гальваноразвязки и необходимость защиты входов от от импульсных перенапряжений сделать это не просто.
=AK=
Можно на мастере поставить пулл-ап, а на слэйв навесить сравнительно высокоомный пулл-даун. И при помощи вспомогательного АЦП или микроконтроллера контролировать напряжение на линии RS-485 в состоянии покоя.
Corvus
Цитата(Plain @ Jul 25 2018, 23:21) *
Определить максимальный интервал запроса, по его превышении назначить ведущего отсутствующим.


Поддерживаю. Как правило, для slave-устройства ситуации "повреждение линии" и "мастер неактивен" равнозначны.
_Sam_
Вот статейка от TI на эту тему
Естественно обрыв линии в данном случае будет эквивалентен свободной шине. Т.е. для определения обрыва мастер должен все время передавать 1 или 0. Также такая схема позволяет определять не только обрыв линии, но и КЗ на линии.
Пример драйвер с интегрированным определением ошибок и защитой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.