Цитата( @ Jul 29 2018, 10:40)
Для этого процессора сделать стабильной (малозависимой от температуры и напряжения) частоту DCO не получится. IMHO. По причине отсутствия
в тактовой системе процессора узла FLL, который присутствует в F5xxx, может и в F4xxx появился. При наличии FLL используется кварц 32 кГц, работающий
постоянно, и от него стабилизируется высокочастотный (или не высокочастотный) DCO, который может работать постоянно или запускаться при выходе из LPM.
---
Непонятно, что подразумевается под "совместный". Если нужна абсолютная синхронность работы таймеров - я использовал бы внешнее аппаратное управление или тактирование.
FLL нет и не будет -помечтать...
Совместная - это когда работает один таймер от кварца, а другой от DCO. Подчеркиваю - работают, а не один работает, а другой по какой то неясной причине не запускается.
Про стабильность - мне достаточно периодически (перед запуском подпрограммы, которая формирует время, частоту - требуется и точность +/- 0.5%) замерить стабилизированным кварцем таймером частоту DCO (TIMERA время 10мс от кварца, TIMERB тактируется от DCO 250кГц) количество импульсов - это будет поправочный коэффициент на определенный промежуток времени до следующего замера.
Повторяюсь уже - опять непонятно?
P.S. Не в тему - где сейчас Rezident? - Реально дельные советы по MSP430 здесь давал.
Вымерли Гуру по MSP430