Полная версия этой страницы:
Пытаюсь разработать UPS
sup-sup
May 17 2006, 20:15
Устройство потребляет от сети 3-5 Вт (~380В to +12В)
В течение 48 часов оно должно иметь возможность работать в эконом-режиме (12В, 10мА).
Устройство необслуживаемое (должен быть запрос от него на обслуживание или отсутствие связи с ним).
Предположил применить три штуки LI-ION.
Блок питания сейчас на LNK306.
Нужен контроллер, который управлял бы зарядом АКБ и защитой его от пере(недо)напряжения, КЗ, холода, тепла.
Посмотрел BQ2057, но это только заряд. Нужно еще отключить нагрузку при снижении напряжения на батарее и устроить защиту по КЗ и перенапряжению. Есть, конечно, вариант сделать на рассыпухе.
Хотелось бы найти контроллер, который полностью управляет работой с АКБ.
Цитата(sup-sup @ May 18 2006, 00:15)

Устройство потребляет от сети 3-5 Вт (~380В to +12В)
В течение 48 часов оно должно иметь возможность работать в эконом-режиме (12В, 10мА).
Устройство необслуживаемое (должен быть запрос от него на обслуживание или отсутствие связи с ним).
Предположил применить три штуки LI-ION.
Блок питания сейчас на LNK306.
Нужен контроллер, который управлял бы зарядом АКБ и защитой его от пере(недо)напряжения, КЗ, холода, тепла.
Посмотрел BQ2057, но это только заряд. Нужно еще отключить нагрузку при снижении напряжения на батарее и устроить защиту по КЗ и перенапряжению. Есть, конечно, вариант сделать на рассыпухе.
Хотелось бы найти контроллер, который полностью управляет работой с АКБ.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/30450c.pdf
sup-sup
May 18 2006, 05:06
Это немножко не то. Скорее всего требуемая система питания больше походит на систему от Notebook, но ее схемы я не нашел.
Dmitron
May 18 2006, 06:51
Не скажу, что имел большой опыт с литий-ионками, но, судя по спецификации, на батарее в режиме UPS всего лишь надо поддерживать постоянное напряжение - и всё! Ещё ограничивать ток заряда. Естественно, эти параметры меняются с температурой.
sup-sup
May 19 2006, 14:48
Применял ли кто микросхемы Dallas, в частности, DS2762?
rezident
May 19 2006, 14:55
Цитата(sup-sup @ May 18 2006, 02:15)

Устройство потребляет от сети 3-5 Вт (~380В to +12В)
В течение 48 часов оно должно иметь возможность работать в эконом-режиме (12В, 10мА).
Устройство необслуживаемое (должен быть запрос от него на обслуживание или отсутствие связи с ним).
Предположил применить три штуки LI-ION.
Блок питания сейчас на LNK306.
Нужен контроллер, который управлял бы зарядом АКБ и защитой его от пере(недо)напряжения, КЗ, холода, тепла.
Посмотрел BQ2057, но это только заряд. Нужно еще отключить нагрузку при снижении напряжения на батарее и устроить защиту по КЗ и перенапряжению. Есть, конечно, вариант сделать на рассыпухе.
Хотелось бы найти контроллер, который полностью управляет работой с АКБ.
Для вашей системы думаю лучше подошел бы 12В-ый SLA, а не три Li-Ion. Тем более SLA может работать в буферном режиме и при этом не боится перезаряда. Схема заряда при этом вообще может из одного балластного резистора состоять.
P.S. SLA - свинцовый кислотный аккумулятор
sup-sup
May 19 2006, 16:42
я про sla думал. но не решился. так как акб должна находиться в закрытом ящике. а для свинцово-кислотнай нужна вентиляция
rezident
May 19 2006, 16:49
Цитата(sup-sup @ May 19 2006, 22:42)

я про sla думал. но не решился. так как акб должна находиться в закрытом ящике. а для свинцово-кислотнай нужна вентиляция
Для необслуживаемых SLA с гелевым электролитом ИМХО не нужно.
sup-sup
May 19 2006, 18:27
Но я не нахожу небольших по размерам sla. А мне нужно уместиться в размерах, соотв. 3-4 элементам A-A
rezident
May 19 2006, 18:57
Цитата(sup-sup @ May 20 2006, 00:27)

Но я не нахожу небольших по размерам sla. А мне нужно уместиться в размерах, соотв. 3-4 элементам A-A
Тогда ой! в таких размерах SLA точно не уместите. Насчет контроллера заряда Li-Ion гляньте апликуху
Li-Ion Battery Charger solution using the MSP430. Эта же апликуха в переводе на русский есть в последнем номере (выпуск 1(9), 2006, стр.13-16) журнала "Компоненты TI", выпускаемого фирмой
СканТи.
sup-sup
May 20 2006, 07:43
Контроллер я тоже рассматривал, но для серийного выпуска это неудобно, это если не найду что-нибудь типовое, а то программу делать, прошивать каждый раз - неудобно для серии. Еще, к MSP нужен будет источник опорного напряжения поточнее и малопотребляющий. Хотя это хороший вариант. Изучаю.
rezident
May 20 2006, 13:39
Цитата(sup-sup @ May 20 2006, 13:43)

Хотя это хороший вариант. Изучаю.
В некоторых аккумуляторных Li-Ion батареях ноутбуков (со встроенным контроллером зарядки) контроллер заряда как раз на MSP430 изготовлен.
sup-sup
May 22 2006, 07:51
Продолжаю попытку сделать зарядку и распределение питания с применением LI-ION АКБ без программируемого контроллера.
Можно покритиковать прикрепленную схему.
Есть бортсеть, внешний вторичный источник дает номинально 13.5В. 150мА уходит на заряд, которым управляет BQ2057. При пропадании внешней сети напряжение падает и питание нагрузки выполняется от АКБ. Я постарался сделать так, чтобы АКБ совсем не потреблял при разряде ниже 8.5В.
Еще не хватает защиты по току (ищу предохранитель, есть какие-то SC-Protector с подогревом, но не нашел дилеров).
sup-sup
May 22 2006, 08:31
Компаратор на 11В убрал. В этом случае отключение по 8.5В (допустим, при КЗ) произойдет и обратно не включится пока КЗ будет. Вторичный источник на LNK306 имеет защиту по КЗ. Если АКБ разрядится, то произойдет отключение нагрузки и включение будет только при включении сетевого питания. Схема стала проще (вначале перемудрил).
sup-sup
May 22 2006, 09:38
Добавил еще R21 чтобы полевик не слишком грузился при КЗ. Время отключения должно быть 5-20 мкс. Нужно макетировать.
sup-sup
May 23 2006, 09:39
Добавил, все-таки, защиту по току на 1А чтобы оставить маленький полевик. Критики нету, сделаю, расскажу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.