Вопрос наверное больше по электротехнике.
есть схема резистор 3.3 Ома и дроссель 20мГн, рассчитанный на ток 35А, всё это соединено последовательно и включено в сеть 220В 50Гц
Если смотреть осциллографом напряжение на резисторе, то видна чистая синусоида без искажений, сдвиг между сетевым напряжением и напряжением на резисторе около 3,33мс или около 60град, то есть cos(фи)=0.5.
Измеряю амплитуду напряжения на резисторе осциллографом около 160В, делим на корень из 2, получаем 113, китайским мультиметром так где-то и выходит 110-113В, делим на 3.3 ома получаем 34А.
Берём трансформатор тока ТШП-0,66-0,5S-600/5 подрубаем его к щитовому амперметру переменного тока ЩП02.04(правда ему нужен трансформатор с коэффициентом 1/100) получаем 23А, если даже домножить результат на 1.2, то получим 27,6 А, а не 34А. Меряю токоизмерительными клещами Mastech M97B, получаю 27А. Почему такая разбежка, что я делаю не так?

Моделировал в PSPICE оркадовском и в Electrоnic WorkBench, и там там выходит что ток 33А.
BioWolf2000
Не знаю, как удалить тему...
Разобрался... В качестве резистора использовались ТЭНы, при нагревании они меняли сопротивление до 4.1 Ома, а отсюда и такой результат...
Georgy
Дело в сдвиге фаз и как его воспринимают измерители. Если пользоваться таблицей ток= 24,6 А.
Если присмотреться к точности 3.3 Ома и 20мГн причина может быть и тут.
попытаюсь присоединить таблицу, ее удобно пользовать в пишущем Acrobat 6.0.
Успехов!