Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15)

Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.
RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?
Самый неприятный случай для демпфирующей цепи (номиналы и потери) - питание соленоида от переменки.
При питании соленоида от постоянного (или хотя бы выпрямленного напряжения) потери на демпфирующей цепи будут существенно ниже.
Использование MOC3083 или аналогичного вместо реле для коммутации индуктивной нагрузки от демпфирующей цепи не избавит, но позволит также снизить потери в этой цепочке (необходимо будет только слегка придушить фронт напряжения).
Номиналы RC в демпфирующей цепи рассчитываются исходя из индуктивности и максимального тока соленоида в момент размыкания цепи. Формулы - в каком-нибудь справочнике по расчету низкочастотных дросселей или трансформаторов.
Совсем забыл

- тема исходно была в "
Вопросы аналоговой техники"