Есть следующая проблема. Микропроцессорный регулятор температуры управляет соленоидным клапаном (короче при замыкании контакта реле подаетя напряжение на катушку э.м. клапана). Стахостически возникает сброс регулятора (при переключении реле). Грешу на импульсную помеху от клапана (подключен к одной цепи питания с регулятором). Так вот как можно погасить этот всплеск?
RC-фильтр? Кто-нибудь сам далал или покупал? Поделитесь пожалуйста информацией.
xemul
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 13:46) *
Есть следующая проблема. Микропроцессорный регулятор температуры управляет соленоидным клапаном (короче при замыкании контакта реле подаетя напряжение на катушку э.м. клапана). Стахостически возникает сброс регулятора (при переключении реле). Грешу на импульсную помеху от клапана (подключен к одной цепи питания с регулятором). Так вот как можно погасить этот всплеск?
RC-фильтр? Кто-нибудь сам далал или покупал? Поделитесь пожалуйста информацией.

Обмотки реле и клапана демпфированы? От чего питаются регулятор и клапан (по одной цепью питания имется в виду первичная сеть или питание уже в схеме)?
Chupakabra
Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?
Tanya
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15) *
Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?

А можно реле на тиристор, срабатывающий при переходе через ноль заменить ?
Миша
Постоянную времени t=RC нужно выбрать больше на порядок чем период повторения сбоев. Если период повторения сбоев нестабилен, то сделать на порядок выше рабочей частоты источника питания (если в нем причина).
Chupakabra
Цитата(Tanya @ Jul 26 2006, 14:52) *
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15) *

Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?

А можно реле на тиристор, срабатывающий при переходе через ноль заменить ?


Реле как раз проблем не вызывает. Соленойд клапана я же не заменю твердотельным ключем wink.gif

Цитата(Миша @ Jul 26 2006, 15:20) *
Постоянную времени t=RC нужно выбрать больше на порядок чем период повторения сбоев. Если период повторения сбоев нестабилен, то сделать на порядок выше рабочей частоты источника питания (если в нем причина).


Ну если 50Гц-> T_колеб=0.02c => *10 => R=100Ом С=2000мкФ blink.gif ?
Миша
лучше R=90 кОм и С=2,2 мкФ (неполярный) - вряд ли сильно повлияет на самочувствие обмотки, а помехи будет давить.
luca
Cтавлю всегда цепочку 100 Ом и 0,22-1,0 мкф на усмотрение условий.
Tanya правильно советует поставить вместо реле MOC3083 с включением после прохождения нуля.(минимальная помеха)
Chupakabra
Цитата(luca @ Jul 26 2006, 22:30) *
Cтавлю всегда цепочку 100 Ом и 0,22-1,0 мкф на усмотрение условий.
Tanya правильно советует поставить вместо реле MOC3083 с включением после прохождения нуля.(минимальная помеха)


Параллельно обмотке ?!
xemul
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15) *
Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.
RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?

Самый неприятный случай для демпфирующей цепи (номиналы и потери) - питание соленоида от переменки.
При питании соленоида от постоянного (или хотя бы выпрямленного напряжения) потери на демпфирующей цепи будут существенно ниже.
Использование MOC3083 или аналогичного вместо реле для коммутации индуктивной нагрузки от демпфирующей цепи не избавит, но позволит также снизить потери в этой цепочке (необходимо будет только слегка придушить фронт напряжения).
Номиналы RC в демпфирующей цепи рассчитываются исходя из индуктивности и максимального тока соленоида в момент размыкания цепи. Формулы - в каком-нибудь справочнике по расчету низкочастотных дросселей или трансформаторов.

Совсем забылsmile.gif - тема исходно была в "Вопросы аналоговой техники"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.