Iouri
использую Philips LPC2103 IAR GUI Wigler (Macraigor) при попытке нажать кнопку
дебаг выдает сообщение: Downloading application затем виснет минут на 5 затем выдает
сообщения что не может записато адресам 1005аа (это не существующие адреса) и умирает
проверил уровни все нормально времянка тоже,
кто сталкивался с подобным подскажите

заранее спасибо
Сергей Борщ
Цитата(Iouri @ Sep 7 2006, 16:26) *
использую Philips LPC2103 IAR GUI Wigler (Macraigor) при попытке нажать кнопку
дебаг выдает сообщение: Downloading application затем виснет минут на 5 затем выдает
сообщения что не может записато адресам 1005аа (это не существующие адреса) и умирает
проверил уровни все нормально времянка тоже,
кто сталкивался с подобным подскажите
Есть подозрение, что к проекту подключен какой-то из стандартных .xcl файлов, который имеет мало общего с LPC2103. Поэтому код слинковался в несуществующие адреса. Глянь в .map, если это действительно так - надо к проекту подключить правильный .xcl, например, из папки examples.
konoval1
У меня тоже проблема с Wigler (Macraigor) при попытке нажать кнопку
дебаг выдает сообщение:нет файла mac_mt.sys. после того, как упала хр, поставил iar40a. лечил уникряком. с 4.10а было все нормально.
konoval1
Большое спасибо т. IgorKossak. Помогло.